66问答网
所有问题
当前搜索:
63000kva变压器额定电流
110kv
63000
的
变压器
的一次
电流
是多少?
答:
解:对于三相变压器,S=√3UI,式中,S=63000kVA,
U=110kV 额定一次电流I=S/√3U=63000÷(1.732×110)≈331A 答:它的一次电流约331安
。
63000kva
容量的
变压器
,低压10kv侧应选多大的
电流
互感器和电压互感器?具...
答:
如果是双绕组
变压器
,那么10KV侧
额定电流
=
63000
÷√3÷10=3637A,可选4000/5的电流互感器,选三台一次绕组额定电压为10/√3KV,二次计量绕组额定电压为100/√3V,二次监察绕组额定电压为100/√3,二次剩余绕组额定电压为100/3V。或者选择一台三芯五柱电压互感器。如果是三卷变压器,可以根据10KV侧...
110kv/
63000变压器
容量最大
电流
可以多大?
答:
最大电流就是变压器的额定工作电流
,可以考虑有120%的过载余量,额定电流在铭牌上都有标注。
变压器
的
额定电流
怎么算?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为
kVA的变压器
容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
ssz11-
63000
/110
变压器
具体参数
答:
例如SFZ11-
63000KVA
/110KV ,可称为三相风冷有载调压
变压器
。其次,各厂家的变压器结构也会有所不同,套管、储油柜的位置,散热器的分配位置等等,都会直接影响你所要建造房屋的大小。已经选好供货厂家,咨询对方变压器的实际外形尺寸。
高压220kv低压121kv容量
63000kVA
双绕组
变压器
的主要技术数据?
答:
-
额定
容量:
63000kVA
- 高压侧额定电压:220 kV - 低压侧额定电压:121 kV - 额定频率:50 Hz - 短路阻抗:12.5 - 冷却方式:自然风冷 - 绕组接法:YNd11 - 空载损耗:84 kW - 负载损耗:340 kW 需要注意的是,这些数据仅适用于给定的
变压器
型号和设计,实际使用中的技术数据可能有所不同...
sfsz10-
63000
是什么意思
答:
63000
:表示
变压器
的
额定
容量,单位是
kVA
;110±8×1.25%:表示高压侧额定电压为110kV,可调范围是110±8×1.25%也就是说有17个分接头,中间一个为额定电压,上下均有8个可调位置,最低电压为110-(110*8*1.25%)=99kV即电压为额定值的负10%;最高电压为110+(110*8*1.25%)=121kV即...
3台单相380v63
kva变压器
怎样计算一次侧
电流
答:
——★2、380 V 、63
KVA 的
单相
变压器
,
额定电流
为:Ⅰ=
63000
VA ÷ 380 = 165.8 A 。——★3、 3 台单相变压器应该分别接入三相电源,以保证三相电源平衡。如果只有单相电源,三台 380 V 、63 KVA 的单相变压器,额定电流为:Ⅰ= 165.8 × 3 = 497.4 A 。
为什么
变压器
315
KVA
,630KVA都不是整数?
答:
变压器
的
额定
容量,即变压器的视在功率,它表示在额定条件下,变压器输出功率的能力。容量可以任意设计。现在的标准系列是R10优化系列,即10的10次方倍。10KV级的配变标准容量:30、50、63、80、100、125、160
KVA
、200、250KVA、315、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250、1600、2000、2500 ...
...50000
KVA
,试求高压侧110KV和低压侧10KV的
额定电流
是多少?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位
KVA
电压单位KV,一二次都是这公式 高压侧I=50000/1.732*110=262.4A 低压侧=50000/1.732*10=2886.8A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv6300kva变压器额定电流
40000kva变压器重量
630kva变压器空载电流多少
6300千伏安变压器电流是多少
63000kva变压器多重
110千伏变压器电流多大
6千伏变压器高压侧电流多大
630油浸变压器铝线最大电流
630kva变压器定值整定