66问答网
所有问题
当前搜索:
63安空开用多大的线
6平方线
可以带
63安培的空气开关
吗
答:
综上所述,通过合理的电路规划和正确的安装方法,
使用6平方线连接63A空开并不危险
。但是在真正的实践中,我们还必须要严格按照国家标准和相关规定进行操作,确保电线的安全性以及电气设备的稳定性。因此,在选择和使用空开的时候一定要谨慎,以免出现巨大的安全隐患。
63
漏电
空开
,
要
用多少平方
的线
?
答:
一般家用的进户线的空开基本上是63A的,
而与之配套的进户线的线径为10平方的铜芯线
。下表是一般铜芯线的最大载流参数,实际使用的时候考虑到长时间安全稳定工作,选择10平方的铜芯线,应该留有10%-15%余量,这算下来大概60A左右
63A的
空开
一般接
多大的
电线
答:
假设你的空开是63A而负载电流才30A,
而你却根据空开来配一根16平方的线
,那就是有点浪费了,你说的10平方对上50A,这个还是正确的,如果你的负载是长时间运行的,我们一般都会预留一定的余量,如果你的负载是63A,建议还是用16平方的线,安全。不应该根据开关来配线,配线的根据是负载的功率,电流来配...
6平方电线
用
63的空开
行吗
答:
总的来说,
虽然63A的空开可以配6平方的电线
,但在实际应用中还需要根据具体情况进行选择。建议在实际安装前咨询电气专业人员或根据电路设计的实际需要进行选择。此外,还需要注意空开和电线的质量,以确保电路的安全性和稳定性。
63安
断路器380用多少平方线连接
答:
63安断路器380用16平方线连接
。要是空空开可以配置10平方毫米的铜芯电缆 40千瓦的电器通常会使用单相电源,它运转时的电流小于80安,由于电器启动电流会比正常运转时的电流大,因此需配置25平方毫米的铜芯电线,也可以配置三相电源供电,这样可以选一些细点的电线,各相线都连接6个机器,则可以配备16平方...
多少安培
空开
分别对应
多大的
铜线
答:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25平方对应6、10、16(20)、25、32、40(50)、
63
、80A
63空开要
用多少平方的电线?
答:
附表是一般铜芯线的最大载流参数,参考一下,实际用的时候应该留适当余量10%-20 在电线的正常
使用
时候,应该考虑安全问题,长时间工作不发热不出异常 建议使用10平方的铜芯线
...和2台热水器能共用空开吗,2.5
的线
能配
63安空开
吗,空开是按配还是按...
答:
当然是不能共用
空气开关的
,必须
要
每个电器用单独的空气开关,
空开
和电线,都是按照电器的功率来选配的,这么多的东西。要用六平方的电线,
63
空气要用多少平方的电线?
答:
按理不应该由
空开
大小决定导线。因为空开需要一定的降额幅度。线径,最好由可能的负荷电流决定。如果一定
要
按空开计算,
63安
可以
使用
铜线6平方毫米或铝线10平方毫米
63安
三相
空开
进线铜线用多少平方
答:
十平方。再大也没意义了。再小又发挥不了它的能力。所以10平方最合适。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
63空开用几平方线
63A空气开关要用多大的导线
63a空气开关需要多大的线
63a空开用多少平方线
分空开安数和总空开安数
63安空开能用多大电线
63空气开关用多大的线
63安培用多少平方的线
63A空开配多大电缆