请问2个55KW的
电机用
自耦变压器降压同时启动需要
用多大
的变压器?交流...
答:
用110
KW的
自耦变压器,交流
接触器
用400A的。
如何计算接触器和
电机
功率
用多大接触器
答:
先把电机的额定电流算出来,三相电机每千瓦的电流2A左右,
接触器
的型号,比如是1810就是18A的,2510是25A的。一般选择接触器的容量,要比电机额定电流大30%左右,比如4
千瓦电机
,额定电流8.5A,选择1210的接触器,接触器越大越好
各种
千瓦
的
电机
应选
多少安的接触器
和控制开关。
答:
对于一般设备用电动机,工作电流小于额定电流,启动电流虽然达到额定电流的4~7倍,但时间短,对
接触器
的触头损伤不大,接触器在设计时已考虑此因数,一般选用触头容量大于电动机额定容量的1.25倍即可。对于在特殊情况下工作
的电动机要
根据实际工况考虑。如电动葫芦属于冲击性负载,重载启停频繁,反接制动...
怎么
选用
空气断路器和
接触器
?
答:
值得一提的是,对于
电机
额定电流为110A的电机,如果断路器选为200A,
接触器
为160A,这是针对常规负载的配置。然而,对于
55千瓦
的电机,由于直接启动产生的大电流可能对电网和设备造成损害,建议采用星三角启动模式,以保证安全和可靠性。对于5kW以下的电机,可以考虑直接启动,但55kW电机则需谨慎处理。最后...
怎么计算
电机
多少
千瓦
,要
用多大
的
接触器
和开关?
答:
根据
电机
的功率,计算电机的额定工作电流大小,一般电机的额定电流在该电机的名牌上有所标注,如没有,则在知道电机功率的情况下,根据:电机功率/(1.732*电压*功率因数)=电机额定电流 进行估算,功率因数一般选用0.8左右;
接触器
和开关,一般常用的是选用大于电机额定电流的就可以,也就是说,当电机...
请问5.595
KW电机
.电压480V.要
用多大
的
接触器
和热继电器
答:
首先似乎极少用到你提的这个
电机
功率和电压等级的设备,请你核定是否问题有误。一般情况下电机功率等级有5.5KW、7.5KW。电压等级有380V、660V等。
选用接触器
的原则有接触器线圈的额定电压,电机功率及额定电流。热继电器是根据电机的额定电流的1.2-1.3倍选取。希望对你有帮助 ...
5.5千瓦
的
电机
应
选用
怎样
接触器
型号
答:
根据
电机
的额定电流来选,不小于额定电流设计上都是可行的。已大于等于额定电流并接近
接触器
额定电流档位为准。5.5kW三相电机,额定电流在12A左右,选额定电流16A的接触器即可。当然,上面说的前提是假定了
电动机的
工作制是S1(就是连续运行工作制)。如果是别的运行方式,还要考虑相应参数要求。这里暂不...
5.5千瓦
的三相
电机
,
需要
加
接触器
吗?要
用多大
的线
答:
可以使用额定电流是16安的漏电断路器进行直接启动。如果需要远程控制。可以使用额定电流是16安的
接触器
。可以使用2.5平方的铜芯线作为电源线
一台
5.5千瓦
三相
电机需要用多大
交流
接触器
,热继电器,空气开关,铜线_百度...
答:
5.5千瓦
三相
电机
额定电流在9~11A,需要用15A的交流
接触器
,15A整定范围5~12A的热继电器,15A的空气开关,2.5平方毫米的铜线即可。
一台
5.5千瓦的电动机
如何选配
接触器
.热保护.断路器
答:
如是380伏
5.5千瓦
的三相交流
电机
,则用380v100A的
接触器
、断路器,10A的热保护。