55千瓦2极电机电流是多少
安装在
55千瓦电机
上的热过载保护器
电流
设定在
多大
最合适
答:
电压为380V时,热过载保护器的
电流
设定值在115A左右比较合适。
55千瓦电机
带负载用哪种启动方式比较好? 请说明理由
答:
这种起动方法,可选择自耦变压器的分接头位置来调节
电动机的
端电压,而起动转矩比星 三角降压起动大。但自耦变压器投资大,且不允许频繁起动。它仅适用于星形或三角形连接的、容量较大的电动机 (3)延边三角形降压起动:起动时,定子绕组接成延边三角形,以减小起动
电流
,待电动机起动后,再换接成三角...
55kw
电机
星三角启动
电流
大约
是多少
?
答:
当负载对
电动机
启动力矩无严格要求又要限制电动机启动
电流
且
电机
满足380V/Δ 接线条件才能采用星三角启动方法;该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线 当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的...
急,求解答!
55千瓦电机
需要
多少
平方的铜芯线?
答:
两
台55KW
电动机
采样变频启动,功率因数为0.8时,电动机效率系数取0.8,全频运行时
电流
大约250A,如果电源距离近,50平方的铜芯电缆稍显不够(安全载流量215~230A)。建议改用70平方(安全载流量265~285A)。电流计算公式:额定功率110000÷(根号3 1.732×电压400×功率因数0.8×效率0.8)=248...
55千瓦
水泵
电机
工作
电流
ab两相相差11安,A相65B相54。
答:
55KW三相
电机
额定
电流
约102A,线间电流差11A不算太大,可以正常使用。
请问一台
55千瓦
的
电机
、
电流
60(因为我不满负荷)、耗电量一小时
是多少
...
答:
55KW一般是三相
电机
实际电流60A的话 P=3*220*60*功率因素,假设功率因素为0.85 即每小时耗电35度,如果是空载,你可以看下铭牌上的空载电流,或者实测一下 如果有就直接用上式算,如果没有,一般电机空载
电流是
额定电流的30%左右 (注意不同的电机差别还是大的,这只是估算)额定电流I=P/3/220/...
一台
电机
额定功率
为
55千瓦
电压为660/1140接法为三角形/星形短路
电流
...
答:
你好,很高兴可以看到这样的问题.1.
55千瓦
660伏 它的额定
电流
应该在65安培左右.它的启动电流在400安培左右 短路电流在520安培左右.
2
.55千瓦1140伏 它的额定电流应该在42安培左右 它的启动电流在250安培左右 短路电流在340安培左右 忘记告诉你了.我也是煤矿的电工 以后有什么需要帮忙的和我联系 我们相互...
55千瓦2极电机
绕线数据
答:
Y
2电机
数据:
请问8台机器
55千瓦
要多少平方的铜线,用电
电流是多少
?
答:
1
55千瓦
按380V3相,额定
电流
应是110A附近。
2
根据你现场敷设方式不同考虑散热问题,一般选用25平方毫米至55平方毫米之间。
请问
55千瓦
的变频
电动机
要配套的三相电表需要
多少
安培的
答:
55千瓦
的变频
电动机
额定
电流
约110A,可以配150/5的电流互感器。电度表配3*1.5(6A)的三相四线有功电度表。