66问答网
所有问题
当前搜索:
50kw380v用多大空开
50千瓦
380
伏电压
用多大
的
空气开关
?
答:
首先计算电流,然后再按额定电流的1.2倍来选择空开就行了
。50000÷(1.73×380×0.9)=84.5A,84.5×1.2=101A,选择标准系列100A的空开就可以了。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重...
380
伏50千瓦用电量
要
装
多大
的电表?多大的
空开
,多大的漏电开关?
答:
1. 电表:380伏50千瓦用电量应该使用至少100安培的电表。
2. 空开:根据负载电流大小选择合适的空开。通常情况下,可以选择比负载电流稍大的空开
,例如120安培的空开。3. 漏电保护器:根据用电负载和环境条件选择合适的漏电保护器。对于住宅和商业用途,通常选择30毫安的漏电保护器。如果用电负载较大或有...
50千瓦
380V用多大空开
答:
380V 1KW=2A 50KWX2=100A(实际额定电流略小)
选用125A空开
。
380v50Kw
配
多大空开
?
答:
如果是普通照明用电,使用100A的空开即可
。如果是动力用电,应使用
120A或更大的空开比较合适
。
380V
,
50kw的
电锅炉
用多大
的
空开
?用多大截面积的电缆?怎么计算的?谢谢...
答:
380V,
50kw的电锅炉用90安培的空开
,用35平方毫米截面积的电缆。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
50千瓦三相四线
要多大
铜芯电览和
空开
答:
50千瓦,假设功率因数是0.8,电压是三相
380V
,则其电流是95A,若距离较近,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*25mm2的铜芯电缆即可
空开需要
根据负载类型来配 假设负载是电机或者变压,则用2-3倍工作电流的空开,即200A、250A、300A都可以 假设负载是普通照明回路,则用1.2-1.3倍工作电流...
50kw380v需要多大
的
空开
和多大铜线 ,
答:
架空线25平方电缆线35平方,
空开
100A的要是电动机或电焊机多用150A。
50千瓦
需要多少安的空开
?
答:
1. 如果工作电压为220V, 那么开关要求为 250A(实际计算为227A,但开关只有225A 的 225小于227 不能代替 换大)。2. 如果工作电压为
380V
, 那么开关要求为160A (实际计算为131A, 但开关没有这个规格).
...的电热丝是
380V
50KW的
。
空开
和接触器分别
用多大
的?
答:
配三相160A
空气开关
(运转时电机产生100A电流。长远考虑选160A开关为你保留百分之40的剩余空间。)和140的交流接触器(CJX-140A接触器已足够使用)最适宜。
50个千瓦三相交电压220
V需要
用几P.几安的
空开
,怎样计算?
答:
50KW
三相交流电应该是
380V
(选一个总
空开
3P)三相每千瓦电流是1,732A,为了安全可以略大一些,用50乘以2=100A的3P空开,单相220
V用
2P的断路器,50KW乘以4.5A(单相每千瓦电流)等于225A。略大一些可以用50KW乘以5,你可以选用250A的要是按A B C三相你可以用250A/3 ...