66问答网
所有问题
当前搜索:
50的电缆能带多少千瓦
50
平方
电缆
可以带
多少千瓦
设备?
答:
答:三相四线(铜)电缆50平方能带158千瓦或三相四线(铝)电缆50平方能带111千瓦
。解析:三相四线为380V电压,则根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8);参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是...
50电缆
可以带
多少千瓦
答:
50铜芯电缆可以带110千瓦
。50电缆指的是直径50平方毫米的电缆,一般用于三相电中,大家可以根据公式p=1.732UIcsφ计算,csφ通常取0.85,电压为380V,50平方铜芯电线明敷安全承载电流为200A,计算可得50铜芯电缆可以带110千瓦。50铝芯电缆可以带
84千瓦
。根据三相功率公式p=1.732UIcsφ进行计算,50...
50电缆
可以带
多少千瓦
答:
50的电缆能带110千瓦
。经查电线电流对照表,50平方的铜线明线敷设安全载流约200A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=3UIcos=1.7323802000.85=110kW。
50
平
的电缆能带多少千瓦
?
答:
三相四线50平方的电缆能带多少千瓦,
答:电缆明敷设时可以带97KW,电缆穿管后在土壤中敷设时能带68KW
。
50
平方线可以带
多少千瓦
答:
约可负载100千瓦
,50平方电缆的安全载流量约250A。电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流,电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线...
50
平方
电缆
可以带
多少
KW
答:
按照常用的VV型电缆计算,三相五线
50
平方
的电缆
可以带75KW(空气中敷设)或83KW(埋地敷设)。选择步骤:1、查三相五线50平方电缆载流量:据上表可知,4x50+1x25mm²铜芯电缆的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx142Ax0.8≈...
50的电缆能带多少千瓦
?
答:
50的电缆能带
110千瓦
。阻燃橡套电缆 一、用途 本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压Uo/U为1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接。多在煤矿使用。二、使用条件 线芯长期允许工作温度为65℃,电线的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。
50
平方铜
电缆能带多少千瓦
答:
50
平方毫米的铜芯
电缆
可以承载的功率为20-30
千瓦
左右。铜芯电缆的功率承载能力与其截面积、导体材料和绝缘材料等因素有关,因此需要根据具体情况来计算。一般来说,50平方毫米的铜芯电缆可以承载的功率为20-30千瓦左右。这个范围是根据国家标准GB/T18380.2-2015《低压电力电缆第2部分:额定电压1kV(Um=...
电缆50
平方
能带多少千瓦
答:
如果是
50
平方毫米的铜芯三相四线制
电缆
可以带64.335
千瓦
。计算方法如下:根据导线的安全载流量,50平方毫米的铜芯导线的安全载流量是115安培。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);所以:功率P=1.732×380×115×0.85÷1000=64.335(千瓦)。电缆选择的...
50的电缆能带多少千瓦
答:
所以50平方的铜芯电缆能带
110千瓦
,50平方的铝芯电缆能带
84千瓦
。电缆选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管乘以系数0.8,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35的电缆380v能带多少个千瓦
1500米50电缆能带多少千瓦
50的线可以带多少千瓦
380v50电缆可以带多少千瓦
70个千瓦220需要多大的电缆
50平方电缆能带多少功率
70平方电缆能带多少千瓦
75电缆能带多少电流多少千瓦
50平方铜线380v能带多少电流