4kw额定电流是多少
四
千瓦的电机
电流是多少
,怎么算?
答:
额定电流I=P/√3 U线COSφ=4*1000/1.732*380*0.8=7.6A
。结果为电机电流7.6A。电机电流计算:1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压。2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流...
4KW
的电机,
电流
怎么计算?
答:
额定电流I=P/√3 U线COSφ=4*1000/1.732*380*0.8=7.6A
。结果为电机电流7.6A。通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值称为电流,也叫电流强度。即 I=Q/t 。如果在1s内通过导体横截面的电荷量是1C,导体中的电流就是1A。
已知电动机
额定
功率为
4KW
,额定电压380V,启动
电流为
7倍,功率因数为0.8...
答:
4KW电动机的额定电流一般不大于8A
,接触器采用9~12A的就可以了,不需要考虑起动倍数和功率因数;热继电器同样采用12A左右的规格,但要把电流整定在电动机额定电流的1~1.1倍范围内;电动机的熔断器按电动机额定电流的1.5~2.5倍选取;电源开关采用20A的小型空气断路器就可以了。
4kw
电机的
额定电流为多大
?怎么选配三相电表?
答:
(380V50HZ)4KW电机的额定电流为:7.15A
。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
4
千瓦电机起动
电流
最大
是多少
?
答:
你好:1,
额定电流约为 8A
。2,启动电流约为额定电流的 5 ~ 7 倍,最大瞬间启动电流在:8A × 7 = 56A 。
4kw
单相电机应选用
多大
漏电开关及计算公式...谢谢
答:
4kw
单相电机
额定电流
I=P/U/cosΦ=4000/220/0.8=22.7A 兼接地保护、过负荷保护和短路保护,选30A漏电开关比较合适。
4kw
电机的
额定电流为多大
?怎么选配三相电表?
答:
4KW电机的额定电流为:
7.15A
(380V50HZ)
4KW
电机
额定电流是多少
答:
4KW
380伏交流异步电动机,
额定电流
约8安培;I=4000/(0.9 x 380 x 0.85 x 1.732)=7.944A;4KW220伏直流电动机,I=4000/(0.9 x 220 )=20.2A;
一个额定电压380V的三相电机,额定功率
4KW
,它的
额定电流是多少
?
答:
其
额定电流
I=P/√3UcosΦ=
4
÷(1.732×0.38×0.85)≈7A
4kw
的三相电机带负载运行的
电流
才4安正常吗?
答:
很正常,
4
千瓦电机
额定电流
8.8安。如果负荷小电流就小了。4安就接近空载了,负荷很小。如果长期是这样,建议更换小一点的电机。