66问答网
所有问题
当前搜索:
47kw用多大的电缆
47kw
电动机要多少平方的线才能运行?
答:
47kw电动机差不多95A左右,
建议用25平方铜芯电缆
。
用电量在
47kw
三相
需要多大电缆
?
答:
1,三相
47Kw
动力负载,【额定电流】约为 90 多 A 。2,
使用
【16mm² 铜导线】即可满足要求。
380V电机一共
47千瓦
,其中30千瓦为降压启动,请问
需要
多少平方的铜芯
电缆
...
答:
铜芯电缆建议选用3*25mm
,空开选用200A的就行。
三相
47千瓦要用多大的电缆线
答:
电流=47000/380/1.732/0.75,
约为95A左右 可以选用25平方或者更大一号的铜芯电缆
以下图片是一般铜芯和铝芯的线缆电流承载表
三相380V
47KW的
电机
需要要
用几芯
多大的
铝芯线,怎么计算?
答:
三相380V
47KW的
电机,工作电流大约:I=47/(1.732*0.38*0.8)=89A 选用铝导线面积:S=89/2.5=35.7平方毫米 根据导线规格应选用35平方毫米的铝导线。
车间电机总功率
47KW
现问总线路导线应选
多大的
线
答:
车间电机总功率
47KW
,离变压器不远,总线路导线可以选35的铜芯线。
46
Kw
设备需要
用多大电缆线
?
答:
这种情况的话最少
要
18~22之间,正常的话是比较正常的,少数的话可能会要更粗一些。
洗碗机46
kw
380v
用多大的电缆
答:
110v
的电缆
。根据查询齐家网显示:选择额定电压和电流适配的电缆,根据洗碗机的额定功率电压46
KW
,额定电流要在100A以上,电缆应是380V/110V的,电缆的截面积越大,功率越高。
三相电/总功率45
KW要用多大的电缆
答:
总线
要
16平方毫米
的电缆
,空开要16.087A的空开。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=45000÷(1.732×380×0.85)=80.438(A)根据铜导线载流量,如果5A/MM²导线截面积=80.438÷5=16.087(平方毫米)...
45
KW
电机
用多大
平方
的电缆
?
答:
45
kw
电机用25平方左右的铜线。正常情况下,380V电路功率45kw的电机
需要
25平方左右的铜线,但如果三相不平,其中一项电流超90A,那就要增加电线的截面积。此外还要注意电线的长度,一般线长选择电流系数小,线短选择电流系数大的。电机
的电缆
选择需要考虑很多因素,包括电机的功率、电压、工作环境、敷设方式等...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
47kw电机用多大电缆
47kw三相电机用多大的线
247kw需要多大的电缆
47千瓦电机150米电缆用多大
380v电缆与功率对照表
470KW需要多大的电缆
47kw需要多少平方的电缆线
三相47kw380v需多大电流
470kw需要多少平方的电缆