66问答网
所有问题
当前搜索:
45千瓦电机电流是多少
45千瓦电机
综合保护器
电流
一般设定
多少
?
答:
45KW的电机
其额定
电流
一般为90A,所以你直接亮电机综合保护器的电流设置为90A就行啦呀!不然的话,保护器就会失去保护作用哟!
45千瓦电动机
起动时
电流多大
算正常?
答:
电机
启动
电流是
额定电流的5-7倍。
45千瓦
,功率因数按85计,额定电流约80安,启动电流是400-560安,但是启动电流是一个按启动时间衰减的变量,大小取决于你读数的时间点。同时电流大小与负荷大小有关。
45千瓦
的
电机
用
多大
的互感器好
答:
45千瓦电机
额定
电流
约90A,互感器可以选择三个150:5的,电流表选择3*1.5A(6)的三相四线电表。电流表选择150A的。
四十五千瓦
的
电机
应该用
多少
平方的铜线?
答:
四十五千瓦
的
电机
应该用25平方的铜线就足够,但是要纯铜芯的,这样才能保证载流量
45千瓦
的380V
电机
要用
多少
平方的电源线?
答:
1、正常情况下,380V电路功率
45kw的电机
需要用25平方以上铜线。2、
电流
=45000/380/1.732/0.8=85.5A,取25平方以上铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过90A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。
45kw
水泵6极
电机电流多大
答:
三相电机的额定
电流
按照每千瓦2A电流估算,
45kw电机
额定电流在90A左右。
45kw电机
运行
电流
50A电机温度高是怎么回事?
答:
45kw电机
一般
电流
在90A,可是你的运行在50电流,说明电机有可能欠压。可以测一下电机入电压
是多少
。要是电压合适可以在看其他。电机要是大修过,在拆线的过程中,加入使电机硅钢片直接绝缘烧坏,或者铁心因为剁线过程中,损坏,而讲铁心取下。这都可以引起电机稳定高。再就是电机机械性能连接是不是好。
45千瓦
的
电机
用
多大
毫安的断路开关
答:
选用D100A的断路器就可以,
45KW
的三相
电机
的额定
电流是
90A,
电动机
有启动电流是其额定电流的4——7倍,选用D字头的断路器可以躲过其启动电流。
45kw电机
的空载
电流是多少
答:
应该在五十安培左右,不可以说
四十五千瓦
的
电机
空载
电流都是
一致的,要根据每个电机机械部分的阻力不同来决定。
绕线式
电机45千瓦
,转子
电流是多少
?
答:
绕线式
电机45千瓦
,转子
电流是
工作电流的5-7倍,启动电流是600A培左右。绕线式三相异步
电动机的
起动 1.转子回路串接电阻起动。绕线式三相异步电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动,这样就减小了起动电流。一般采用起动变阻器起动,起动时全部电阻串入转子电路中,随着电动机转速逐渐加快,利用控制器逐级...