66问答网
所有问题
当前搜索:
45kw电流是多少
380v
45kw
电热管
多大电流
答:
根据电压、功率、功率因数计算就好,电热管功率因数比较高,假设是0.95 三相电路中,
电流等于
功率除以电压除以根号三除以功率因数 即I=
45KW
÷380÷1.732÷0.95=72A
660伏电压
45kw
电机工作
电流多少
答:
45000/660/1.732/0.8=49.2A
45kw的
电动机,额定电压380v,运行时只有270v,
电流
600a以上,什么原因造成...
答:
1、功率因数按0.7计,
45kW
电动机的运行
电流为
98A。2、你处的电动机电流达600A,已是启动电流了,电压只有270V,为-29%,这种情况已不允许再运行下去。若继续运行,电机非烧不可。3、造成的原因,一是线路过长,供电半径超过205米以上很多,二是线路截面过小,三检查下一下电机有无卡转现象。请...
45wk水泵的
电流是多少
答:
45KW
电机的额定
电流
大约为80~85A,电机的级数不同,额定电流略有差别。
45kw
直流电机,电压220v,额定
电流是多少
答:
1、三相鼠笼异步电机,理论上空载启动
电流是
额定电流的4~7倍,但是不是绝对的。
45KW
电机额定电流应是90安培左右,空载启动电流大约4-7倍的额定电流。一般规定电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动
45KW
交流异步电机是工作在额定状态下,不是在空载状态,
电流
只能达到35A...
答:
如果电源380v电压与电动机运行正常,
45kw
电动机满载
电流
应接近90A,空载应在30安左右。如不相符,1、电流表指示有误(或配接错误);2、负载过小;3、不是在380v下运行(比如600v)。你是不是没有把星形转换成星三角运行,看一看,纠正过来。
...和380V的情况下用电
45KW
,功率有区别吗?
电流
时
多大
?最佳的搭配线径是...
答:
1、如果您说的“用电45KW”指的是用了45度电(KW·h),那么220V下用掉45KW·h与380v下用掉45KW·h没区别。此时,线路上的
电流
大小是用电设备的功率决定的。2、如果您说的“用电45KW”指的是用电设备功率
为45KW
,那么220V和380V下设备的功率是不一样的,同一用电设备,电压的上升必然...
请问
45KW
的三相电动机380V,每相
电流是多少
?怎么计算的呢?
答:
三相电机功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ 其中:P---电机额定功率(W) U--额定电压(V) I---额定
电流
(A) 1.732---根号3 cosφ ---功率因数(一般按0.8左右选取)根据公式:I=P/( U×1.732×cosφ ) =45000/(380 x 1.732 x 0.8)=4500/526=85A ...
大家好请问下
45KW千瓦
三相用电器要配
多大电流
互感器和电度表呢?_百度...
答:
三相380/220V
45KW的
电器
电流
在70A左右,应该配75/5的电流互感器和5A电度表。
45kw
电机的空载
电流是多少
答:
应该在五十安培左右,不可以说
四十五千瓦
的电机空载
电流都是
一致的,要根据每个电机机械部分的阻力不同来决定。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜