66问答网
所有问题
当前搜索:
400伏电缆绝缘电阻
10千伏线路
绝缘电阻
150兆欧能否送电
答:
绝缘没达到要求,如果不是特殊情况,建议还是不要送电。电力电缆测量绝缘电阻值规定 电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ ,1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻
值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于
400
MΩ ...
10000伏高压变
400伏
的变压器如何整定高压侧电流
答:
用经验,100KVA的变压器(10000/
400
)高压侧满载时电流约10A。用公式:100KVA的变压器功率因数0.8时为80KW。W=V*I ;安全系数自己取吧,不知你是控制什么用的。
我用ZC25-4型
电阻
表(0-1000兆欧)测量1千伏5*10²
电缆
,
答:
从测试数据看,
电缆
是没有问题的。但零对地2兆欧反应电缆的零线没有变压器的中性点相通,或变压器的中性点没做到良好的接地。建议把零线系统的问题处理好后在通电试验,估计问题就可能得到解决。若还报警,问题在循环泵电机。
如何使用兆欧表测量线路或设备
绝缘
?应注意什么?
视频时间 02:53
10kv
电缆绝缘电阻
值,相间和对地要多少才符合要求
答:
一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间
绝缘电阻
值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;...
煤矿10千伏高压
电缆绝缘电阻
是多少
答:
根据《电力电缆测量绝缘电阻值规定》电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV以下使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ.1KV以上使用2.5KV摇表:3KV及以下
电缆绝缘电阻
值不小于200MΩ.6~10KV电缆绝缘电阻值不小于
400
MΩ.20~35KV电缆绝缘电阻值不小于600MΩ 220KV电缆绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km 读测绝缘电阻...
煤矿10千伏高压
电缆绝缘电阻
是多少?
答:
煤矿10千伏高压
电缆绝缘电阻
应不小于
400
MΩ。\x0d\x0a根据《电力电缆测量绝缘电阻值规定》电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:\x0d\x0a1KV以下使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ.\x0d\x0a1KV以上使用2.5KV摇表:\x0d\x0a3KV及以下电缆绝缘电阻值不小于200MΩ.\x0d\x0a6~10KV电缆绝缘电阻...
10千伏架空线路
绝缘电阻
技术规范
答:
(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。(3)35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测
绝缘电阻
比15秒所测绝缘电阻)法律依据:《10kV架空
绝缘电缆
技术规范》1.电缆执行标准 GB/T14049-2008《额定...
三相五线零地通的 如何测量零线
绝缘电阻
答:
你如一定要测个准确值,只好把已连接的
电缆
头、线头拆几个下来。正常的话,
绝缘电阻
值:BV2.5为100MΩ左右,25方电缆为200MΩ左右,120方电缆为
400
MΩ以上。 追问 120低压电缆 我摇了大于50欧姆可以不 这个表是2500伏 这个表最大电阻就是2500欧姆吗 回答 规范要求,
电线
、电缆、电器等绝缘电阻的实测值,必须大于...
10千
伏电缆
,A相
绝缘电阻
5兆欧,直流耐压30千伏击穿,可以投运么?_百度...
答:
10千
伏电缆绝缘
测试 长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻
值不应低于
400
MΩ 。。A相绝缘电阻5兆欧,这个你敢送电。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜