66问答网
所有问题
当前搜索:
400v变压器电压允许范围
20千伏变400伏
变压器
低压侧
电压范围
多少正常?
答:
20千伏变400伏变压器低压侧电压范围 432~407V
。(按国家标准 +7% -10%)
400
变压器
耐压试验标准值
答:
你问的是400v变压器耐压试验标准值是多少吗?
1.5Un,但不低于1000V
。根据科技网得知400v耐压标准规定试验电压应为1.5Un,但不低于1000V。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能有,电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
400V电压
的合理电压是多少
答:
是指合理的电压范围吗?
一般低压的合理范围为-5%~+10%,但是400V配电系统,工矿企业控制的范围一般为385~415 V
。主要是考虑了远端负载的启动因素。
...35kV变
400v
站用
变压器
,低压侧输出
电压
最高不能超过多少?
答:
最高不能超过410伏
。水力发电站35千伏的电压是从发电机升压而来的,如果需要400伏(380伏级)的电源,最好是从发电机厂房取用。这样不仅能降低多级损耗,而且供电的可靠性也会增加很多。
10kv/
400v
西门子
变压器
2端
电压
416v正常吗?误差应该是多少?
答:
10kv侧电压波动范围9.5kv—10.5kv,
所以二次侧400V输出电压应在380V—420V间波动属于正常范围
。
变电所35KV等级的母线
电压
通过
变压器
变到
400V
,请教下知道的师傅,这个35K...
答:
按国家标准(GB12326—90)规定,适用于交流50Hz电力系统在正常运行条件下供电电压对标称系统电压的偏差,电力系统公共供电点的电压波动允许值为:10kV及以下为2.5%,35~110kV为2.0%,220kV及以上为1.6%。非正常状况下,用户受电端的最大
允许电压
偏差不得超过额定电压的士10%。
交流耐压试验
电压
的
范围
是多少呢?
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是
400V
,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
输出
电压
为
400V
,低压支线为416V,为什么
答:
电网标准
电压允许
误差±5%,在电网高峰与低谷其电压略有高低的,一般在近
变压器
的配电房测的电压约410V是正常的,随着线路的沿伸,在车间的线电压就只有380V附近或稍低些的。
通常说的
400v电压
是指对地电压还是电压等级
答:
也不是
电压
等级。所谓电压等级,是这样分的:36及以下,叫安全电压。对地250伏及以下,叫低压,250以上叫高压。电压等级一般划分:1:安全电压(通常36V以下)。2:低压(又分220V和380V)。3:高压(10KV-220KV)。4:超高压330KV-750KV。5:特高压1000KV交流、±800KV直流以上。
20KVA
变压器
输出
400V电压
到达3.5千米处的电压是多少
答:
按照国家规定
400V电压
供电
范围
是500米,3.5千米超得太多。70平方毫米铝线电阻R=0.0283X3500/70=1.415欧 1KW负荷电流 I=P/1.732UcosΦ=1/0.4X0.8=1.8安 如果不带负荷,电压没有损失,电压保持400V 如果带1KW负荷电压是 400-1.415X1.8=397.5V 如果带10KW负荷电压是 400-1.415X18=375V ...