400
千瓦的
变压器低压
应该怎么选择
电缆
?
答:
400kvA变压器低压可以选择3x150+1x70平方铜芯电缆(不考虑电缆长度产生的压降影响)
。选用过程:1、求变压器低压侧的额定电流 Ie 400kvA变压器低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯电缆的安全...
400kva变压器多大电缆
答:
对于400kva的变压器,选择
电缆
的大小时需考虑其高压侧和
低压
侧的额定电流。一般来说,
400kva变压器
的高压侧额定电流约为23安,此时可以选用16平方毫米或25平方毫米的铝电缆。而在低压侧,额定电流会显著增加,达到约607安,此时则需要选用更大截面的电缆,如185平方毫米或240平方毫米的铝电缆。需要注意的是...
400KVA变压器用多大
的
低压
侧引线
答:
400KVA变压器低压额定电流577A。
建议选用YJV-3*150+70电缆或3根YJV-1*150和1根1*70的塑力线
。
400kva变压器多大电缆
答:
400千伏特安培的变压器高压的额定电流为23安,选用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆。
400千伏特安培的变压器低压的额定电流为607安
,选用
185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆
。选择导线的原则:1、近距离使用导线按照发热条件限制导线截面;2,远距离使用导线在安全载流量的基础上,按照电压损失条件选择导...
400变压器低压
出线
电缆
答:
400KVA变压器 1、高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;电缆质量问题和机械强度等,
可选择25平方铜芯塑料电缆
。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排...
400kva变压器多大电缆
答:
在选择
400kVA变压器
所需的
电缆
时,我们需要考虑其高压和
低压
部分的额定电流。高压侧的额定电流为23安培,推荐使用16平方毫米或者25平方毫米的铝电缆。这样的电缆尺寸能满足短距离传输时,根据发热条件来限制导线截面,确保设备的正常运行。低压侧的额定电流则高达607安培,这时应选择185平方毫米或240平方毫米的...
我有一台
变压器
是
400千伏安
到
低压
配电柜需要
多大
的
电缆
..
答:
回答:需要用3X240+185平方毫米的铜芯
电缆
。
400kvA变压器低压
选
多大
的铜线
答:
额定电压10/0.4kv-
400kvA变压器
,二次侧额定电流I=P/1.732U=400/1.732*0.4=400/0.6928=577.4A L=700m长,供电距离大远了,建议按1.2A/mm2选择,577.4/1.2=481.2mm2,TN-C系统可选二条3*240+1*120jyv
电缆
(专变)或二条4*240jyv电缆(公变)满载时理论电压损失约16v能满足要求....
400kva变压器多大电缆
答:
400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A 400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右 如果是近距离(几十米以内),
用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆
。如果距离在百米以上,用240平方毫米铝电缆或300平方毫米铝电缆。选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制...
400KVA变压器
高
低压
分别
用多大
的
电缆
合适 怎么算?
答:
一般
400kva变压器
可以带动560安电流,查
电缆
载流量表可以知道240平方的铜线最适合连接变压器。