400平方铝电缆额定电流
400
吕
电缆
能带400变压器的满负荷吗
答:
400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A
。选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A。400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW。近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。
400平方
的钢芯铝绞线66kv线路下
额定电流
是多少
答:
铝电缆
1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²导线的安全载流量 为了保证导线长时间连续运行所允许的
电流
密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。机械强度(农村的最低要求)导线种类 10KV 1KV以下 铝绞线 35 ...
380v
400
kw用多大的
电缆
答:
总功率400KW电压380v需要用400平方的铜芯电缆。按功率因数0.8计算,
电流大约为760A
。【根据功率公式】P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(功率因数取0.85)【电缆选择技巧】电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆...
电缆线平方
与功率对照表
答:
1、0.5mm²平方电缆:2.5A电流,最大额定功率为310W
。2、1mm²平方电缆:4.8A电流,最大额定功率为560W。3、1.5mm²平方电缆:7.2A电流,最大额定功率为1100W。4、2.5mm²平方电缆:12A电流,最大额定功率为1800W。5、4mm²平方电缆:19.2A电流,最大额定功率为2...
电线平方
和功率对照表?
答:
如果是380伏特负载,根据经验公式,
额定工作电流是44安培
。换算使用铜导线6平方铜导线,也是需要考虑过流和启动电流,建议使用10平方毫米铜导线。电线平方和功率对照表3 常用电线的名称 我们最常用到的BV硬线:是铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,简称塑铜线,是电线电缆中最常用的一种线。它的直径载流量如下...
铝
芯
电缆
载流量是多少?
答:
电缆
截面积为315
平方
毫米。接下来需要确定电缆的
额定电流
能力,这取决于多种因素,包括导体材料、环境温度等。在这里,我们假设该电缆的额定电流为200安培。根据欧姆定律,电功率可以用以下公式计算:P = V x I 其中,P为功率(单位:瓦特),V为电压(单位:伏特),I为电流(单位:安培)。将已知...
多粗
电线电缆
对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
多粗的
电缆
才能承受
400
A
电流
?
答:
补充说明:查阅实用五金手册,其依据日常使用经验推荐每
平方铝
芯电缆线的安全工作电流为4.2A,铝芯电缆线型号规格的选取采用此数据计算。扩展:①、电路中
电缆额定电流
还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小...
各
平方
的
电线
对应的
电流
是多少?
答:
1.5
平方电线的额定电流
约为10A。2.5平方电线的额定电流约为15A。平方电线的额定电流约为20A。6平方电线的额定电流约为30A。10平方电线的额定电流约为60A。导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多。另外,线的长短,排法,周边散热条件,线路降压...
300
平方
高压
电缆
可以承受多大的
电流
答:
300
平方
高压
电缆
,可以承受工作
电流
大约:I=300*1.5=450A 10KV,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA 电缆的
额定
电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用 额定电压为10kv的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:3. U0:电缆设计用的导体对地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
600平方铝电缆额定电流
90平方铝电缆安全电流
铝电缆一平方多少电流
240平方铝电缆载流量多大
300平方铝电缆能带多少千瓦
95平方铝电缆载流量是多少
铝线300平方多少电流
120铝电缆多少个电流
24O平方铝芯电缆可带多少KW