66问答网
所有问题
当前搜索:
3千伏绝缘子
750
千伏
复合
绝缘子
芯棒发热原因是什么?
答:
750
千伏
复合
绝缘子
芯棒发热的原因可能有以下几种:1. 传导散热不良。电流通过复合绝缘子时会产生热量,如果绝缘子的散热不良,可能导致芯棒发热。2. 绝缘子产生击穿。如果操作中出现击穿现象,对芯棒产生影响,可能会导致芯棒发热。3. 电流过载。电网的过载不仅会导致线路容量不足,还会使绝缘子受热,从而影响...
歌颂电力工人的文章
答:
该班组在担负更换110
千伏
线路
绝缘子
的工作任务时,认真吸取别人的教训,就如何防高空坠落问题进行深入研究和分析,找出问题症结,集思广益,多方论证,认为在更换绝缘子时扳手葫芦因齿轮打滑而发生导线高空坠落事故的教训,创造性采取有效措施,在导线与横担之间,加装一条临时防坠落钢绳,并登高作业人员加带后备保护绳,做到“双...
电力安全生产演讲稿
答:
20xx年12日,东北电网有限公司齐齐哈尔超高压局送电工区按计划进行500
千伏
冯大Ⅰ号线更换
绝缘子
作业。作业者乌某在沿软梯下降过程中,从距地面
33
米高处坠落,送医院抢救无效死亡。原因是作业人员沿软梯下降前,安全带保护绳扣环没有扣好、没有检查,发生脱扣。 作业者在从事作业活动的过程中,始终伴随着多种复杂的心理...
10
千伏
线路用双悬挂的组装方法有哪些
答:
该线路采用双悬挂组装方法有:准备工作、安装基础、安装导线、安装金具。1、准备工作:确保施工现场安全,准备好所需的材料和工具,如导线、
绝缘子
、金具、紧固件等。2、安装基础:在10
千伏
线路杆塔基础上安装横梁和绝缘子底座,确保横梁和底座的安装位置正确,横梁和绝缘子底座的连接牢固可靠。3、安装导线:...
更换35
千伏
出线间隔的施工方案?
答:
新建线路工程由××35
千伏
变电所(待建)建设一线路顺荆宝一、二回线路走向至××地开关站。本工程线路全长8公里,其中双回路1.5公里,全线路共杆基42基,其中铁塔7基(改线工程4基,新建工程
3
基),焊接凝土杆35基,包括转角耐张龙门杆17基,直线杆18基。全线路工程的完成,需拆除原有35千伏线路约3.9公里,包括改线...
关于电工知识
答:
额定电压低于1000V以下者,常温下应不低于每
千伏
0.5兆欧。温度越高
绝缘
电阻越低。第
三
章 间接接触的防护措施1、间接接触防护措施的种类(1) 自动切断电源的保护对于不同的配电网,可根据其特点,分别采用过电流保护(包括接零保护)、漏电保护、故障电压保护(包括接地保护)、绝缘监视等保护措施。(2) 采用Ⅱ类绝缘的...
10
千伏
线路的
绝缘子
叫什么名字
答:
10kV的直线一般使用针式
绝缘子
,耐张使用两片悬式绝缘子 海拔1000m以下的普通情况: 35kV的直线
3
片,耐张4片 110kV的直线7片,耐张8片 海拔1000m以上时,按n[1+0.1(H-1)]来选定,其中n为海拔1000m以下时的绝缘子片数,H为海拔高度(单位km) ...
500
千伏
变电站隔离开关吊装注意事项
答:
3
、500kV隔离开关可实现单相手动操作,在正常运行的操作中,应严禁使用手动操作,只有在检修试验时才可使用。4、隔离开关操作时,如发现各种异常现象,应立即停止隔离开关的操作,可使用紧急停止按钮将操动机构停止。5、在运行过程中,如果发现有
绝缘子
破损或断裂、放电、接点过热发红以及烧熔等现象时,应...
请提供国家电网公司有关供电设备评级的标准
答:
凡从导线之间穿过或在居民区,应装设拉线
绝缘子
。穿过马路时,与路中央的垂直距离不少于6米。4.13.1.9 线路能按计划维修;大修虽超周期,但未满
三
个月。4.13.2 二类设备4.13.2.1 电杆有一定锈蚀,瓷件轻微老化,但机械和电气性能尚能符合要求。4.13.2.2 横担有一定锈蚀,瓷件轻微老化,但机械和电气性能尚能符合要求。
在10kv架空线下多少米是安全施工距离
答:
(在最大计算风偏情况下)线路电压(kV) <1 1~10 35 66~110 220 330 500 安全距离(m) 1.0 1.5
3
.0 4.0 5.0 6.0 8.5 1
千伏
以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8....