66问答网
所有问题
当前搜索:
380v电缆绝缘电阻值多少正常
电缆绝缘电阻
测试的正确步骤是什么?
答:
但是为了安全起见,1KV以下低压系最低均作10M左右为经验标准。另外计算电阻,铜线的电阻率为0.018欧/米/平方,R=0.018*电缆长度/电缆截面。电力电缆投入运行前,需要测量绝缘电阻的大小:1、1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ。2、1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻值
不...
在220kV变电站电气控制回路的控制
电缆绝缘电阻
标准值是
多少
答:
由于电磁感应、静电感应和接地网上电位升高等原因,都可能在控制电缆上产生较高的干扰电压,对国内一些220KV及以上变电站的实地测试,控制
电缆线
芯中的暂态干扰电压有时可高达2500~4000
V
,具有金属屏蔽或备用线芯接地时,暂态过电压值可降低致60%以下。
怎样测量高压
电缆
的
绝缘电阻
答:
对于1KV的
电缆
,
绝缘电阻
的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧。
绝缘电阻
表怎么使用
答:
图9-12
绝缘电阻
测量仪 (1)切断被测设备的电源,并接地进行放电。(2)校表。校表应分两步进行,即先校零点,再校满刻度。校零点:将线路、地线短路,表针立即指在零点处,说明表的性能
正常
,零点读数正确。校满刻度:将线路、地线分开放置后,指针指向无穷大,说明表的无穷大读数无异常。
浊度计检定装置的
绝缘电阻
是
多少
答:
2.3 定子额定电压在500
V
以下的,用500V摇表测量,
绝缘值
不小于0.5MΩ。3. 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。4.
电缆绝缘电阻
测试 4...
rs485
电缆绝缘
不好对通讯有什么影响
答:
RS485通讯用
电缆
一般为采用对绞加屏蔽的普通电缆就可以,但是通讯距离不能太长。如果想让通讯距离长一些,对电缆的要求就比较苛刻。包括如下指标:。
绝缘电阻
一般电缆的绝缘电阻都是指在20摄氏度时的
电阻值
,例如1000兆欧姆公里(1000MΩ KM)。 长距离通信电缆要求其绝缘电阻应达到10000MΩ KM以上,...
如何使橡套
电缆
产品的
绝缘电阻
提高?
答:
橡套
电缆
的绝缘层是采用天然橡胶做主料。天然橡胶在加工中要加各种辅料和化学促剂如;防老化剂、促进剂、硫化剂、氧化锌(防臭氧)等等很多材料,再加上天然橡胶本身含有杂质;这就注定它的绝缘等级不能太高。一般是用在500伏以下的电力线路中。当然,你把绝缘层采用硅酮橡胶,
绝缘值
就可大大提高。
10kV电力
电缆绝缘电阻
要求
答:
长度在500m及以下的10kV电力
电缆
,用2500
V
兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻值
不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
电缆绝缘电阻
的标准是
多少
?
答:
对于1KV的
电缆
,
绝缘电阻
