请问
380v4KW电机电流
怎么算
答:
电机额定电流8.8安
,根据经验公式,功率乘以2就是电机的电流,也就是2安/千瓦计算
4KW电机额定电流
是多少
答:
4KW380伏交流异步电动机,
额定电流约8安培
;I=4000/(0.9 x 380 x 0.85 x 1.732)=7.944A;4KW220伏直流电动机,I=4000/(0.9 x 220 )=20.2A;
一个额定电压
380V的
三相
电机
,额定功率
4KW
,它的
额定电流
是多少?
答:
其
额定电流
I=P/√3UcosΦ=
4
÷(1.732×0.38×0.85)≈7A
4kw电机
的
额定电流
为多大?怎么选配三相电表?
答:
(380V50HZ)4KW电机的额定电流为:7.15A
。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
四千瓦
的
电机电流
是多少,怎么算?
答:
额定电流I=P/√3 U线COSφ=4*1000/1.732*380*0.8=7.6A。结果为电机电流7.6A
。电机电流计算:1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压。2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流...
电机
使用
电流
是多少
答:
额定电流
=功率X1000除以1.732除以线电压除以功率因数。I=4X1000/1.732/U/PF
380V4Kw电动机
用多大的电线?
答:
如电缆长度不超过百米,
380V
,
4Kw电动机
可选用 3x1.5平方铜芯电缆。计算:1、电机的
额定电流
4KW/(√3x380Vx0.8)≈7.6A 2、根据电机的额定电流选择电缆截面积 (以
VV
型铜芯电缆为例)从上表可知,3x1.5平方电缆的安全载流量是 17A(空气中敷设)和22A(埋地敷设),都大于7.6A。所以可选择...
比如
380V4
千瓦
电机
,需要多少平方的铜芯线,需要多大的漏保?怎么计算的...
答:
4
千瓦
电机额定电流
约8A。断路器的额定电流按照负载电流1.5倍选择,断路器可以选择D16A的电动机专用断路器。如果供电距离在30米以内,电缆截面积可以选择1.5平方的铜芯电缆。1.5平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约23A。
4
千瓦
380v
用多大的线?
答:
380V
电压,4千瓦
的电动机额定电流
8.5A左右,其它电器额定电流10A左右,线路很短的用1.5平方铜线就可以 ,线路稍长的用2.5平方的铜线。用途。它主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其...
已知
电动机额定
功率为
4KW
,额定电压
380V
,启动
电流
为7倍,功率因数为0.8...
答:
4KW电动机的额定电流
一般不大于8A,接触器采用9~12A的就可以了,不需要考虑起动倍数和功率因数;热继电器同样采用12A左右的规格,但要把电流整定在
电动机额定电流
的1~1.1倍范围内;电动机的熔断器按电动机额定电流的1.5~2.5倍选取;电源开关采用20A的小型空气断路器就可以了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4kw是多少啊
4千瓦三相电机额定电流多少
380v4千瓦电机多大电流
4kw380电机额定电流多少
4kw三相异步电动机额定电流
4kw380v水泵电流是多少
4kw三相电机额定电流多少
4千瓦额定电流是多少
4千瓦电机电流是多少安