答:
I=U/r,I=
短路电流
A,U=短路电压
V
,r=电源内阻(线路电阻)Ω
计算
时取决于电池(电源) 的内阻大小,和电线的阻值大小(一般用铜线约等于0)比如说电池电动势是1.5v,内阻是0.1欧,短路电流就是15A(对电池来说已经很大啦,想想电流表量程才多大呀)再比如说化学中的原电池,直接串连电源两极,电池短路,...
一个
380V
电机2KW它启动电流多大
怎么算
还有它的
短路电流
有公式吗 3...
答:
=2/1.732*0.38*0.85 (注:cosq是功率因数一般取值:0.80~0.85)=2/0.5594 =3.6安 启动
电流
是平时电流的5~7倍倍 那么得:3.6 * 7=25安
短路
要具体看短路的地点,地点不同电阻不同,短路的电流也不同。三相和单相是不同的,单相时是按以下公式来算的“单相时按公式P=UIcosq算,电...
网友们帮忙看看这题怎么解?
答:
1. 工厂配电所10kV母线参数:x0 = 0.38Ω/km (架空线路)2. 车间变电所低压
380V
母线参数:xcab = 0.08Ω (电缆)假设短路发生在配电所和变电所之间的距离为d(km),则短路电阻为:R = (x0 + xcab) * d 三相
短路电流
可以通过以下公式
计算
:I = U / (sqrt(3) * R)其中,U为...
断路器的
短路电流
怎么
计算
答:
380V低压侧短路电流计算:
1.Uk=6%时 Ik=25*Se 2.Uk=4%时 Ik=37*Se
上式中Uk:变压器的阻抗电压,记得好像是Ucc。Ik:总出线处短路电流 A Se:变压器容量 KVA 3。峰值短路电流=Ik*2.55 4.两相短路电流=Ik*0.866 5.多台变压器并列运行 Ik=(S1+S2+。。。Sn ...
图3-18中,如果L3相电容器duanlu,L3的
短路电流
为多少?(线电压为
380V
...
答:
如果电容器短路,那么C相电流就是A C回路与B C 回路电流的矢量和。
UCA = 380 V UBC = 380V ICA = 380 / 10 = 38 A IBC = 380/10
= 38 A ICA 与 IBC 相位差为120度,IC = ICA + IBC = 380 * 根号3 (矢量计算,相当于两条边为38夹角为120度的等腰三角形第三条边长。
怎样
计算
三相
短路电流
?
答:
三相
短路电流计算
:起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑ 式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),
V
。Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。三相四线的联接方法:1.三相交流...
三相与单相
电流计算
方法
答:
单相电路而言,功率的
计算
公式是:P=IUcosφ,三相:功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ。举例:1、单相市电220V W=UIt=220*125*1=27500瓦*小时=27.5度电。2、三相
380V
交流电 W=1.732*UIt=1.732*380*125*1=82270瓦*小时=82.27度电 ...
怎么
计算
变压器的
短路电流
答:
变压器容量Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,
计算
低压侧三相短路时高低压侧三相
短路电流
值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
380
ⅴ交流电
短路
时,
电流
有多少安?
答:
理论上是无限大。实际上
380V
交流电的
短路电流
大小,取决于该回路的阻抗和电源变压器的阻抗。对于民用电来讲,这个阻抗还是比较大的,所以短路电流一般不会超过10-15KA,如果在电厂或者变电站的380V回路上,短路电流有可能达到31.5-50KA.
380V
低压进线断路器断路
电流
值
怎么算
啊,各位大哥大姐帮忙答复
答:
三相供电,就是所有的有功功率之和(W)为p,额定
电流
= p /(
380
*1.732*0.8),如果有大电机,就选择2.5倍的额定电流的规格的断路器;没有大设备,就选择1.6-2倍的额定电流的规格的断路器;