380千瓦用多大电缆
380
伏10
千瓦用多大电缆
答:
(1)
380
V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用4平方MM
的电线
就够了,然后空开稍微可以大点选25-32A都可以。(2)380V三相电10kw要用10平方线空开63A最好安。(3)1. 380v 1kw=2a 2. 10kwx2=20a 3. 4平方
电缆
载流量39a 4. 安全起见,
选用
4平方电缆。
380
伏八
千瓦用多大电缆
答:
近距4平方即可。
70
千瓦380用多大电缆
答:
铜芯
电缆采用
50的电缆,铝芯电缆采用70电缆。70
KW
计算电流I=P/1.732*0.38.电流约为106A。根据电流在选择电缆,铜芯电缆按1平方毫米电缆约承载2A电流估算,铝芯电缆按1平方毫米承载1.3A电流估算。结论:铜芯电缆采用50的电缆,铝芯电缆采用70电缆(保险起见可采用95铝电缆)。电缆选择的简单算法:1...
380
v,80
千瓦
,
用多大
的
电缆
答:
380
v,80
千瓦
,用35平方的铜
电缆
。电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
120
kw380
v
用多大
的
电缆
答:
120
kw380
v用70平方的铜芯
电缆
,或者95平方的铝芯电缆。120个
千瓦要
是用70平方的铜芯电缆,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆。民用电120kw,三相四线,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线
使用380
V的网电时,其120
千瓦使用
150平方毫米的铜...
170
千瓦380用多大电缆
?
答:
用
380
V电源,170
千瓦
大约产生340A电流。电流算是比较高的,按一平方铜芯
电缆
带3A,那么电缆需用340÷3≈113平方,那就取规格为120平方铜芯线,线芯至少为4芯,地线至少是相线的一半。如果距离电源大于100米,需取更大一号150平方的电缆。距离如果大于300米,电压降可能导致电机无法启动或者没力。
380
v 20
千瓦
的电机
需要多大的电线
。
答:
1、20个
千瓦
,用
380
V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*1.732*0.75)=40.5安 建议导线铜芯截面积10平方毫米 2、20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*0.75)=70安 建议导线铜芯截面积16平方...
3
千瓦380
v电机用几平方的线?
答:
3
千瓦380
v电机用1.5平方的线就够了。3KW最大工作电流5.7A,1.5平导线最大载流量13.5A,如果考虑压降问题,则100M以下
选用
1.5平方
电缆
,100M以上建议选大一号电缆。
380
v220
千瓦用
电量
需要多少平方电缆线
答:
的铝
电缆
,175mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率220
kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A cosΦ为0.8,电压为
380
V。根据电流415A,查电缆手册YJV知,
需要
用235mm²的铝电缆,170mm²的铜电缆。
180个
千瓦380
伏
用多大
的
电缆
答:
“180个
千瓦380
伏”用185平方毫米的
电缆
。容量180
kW
,功率因数0.85,计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。电缆的敷设方式、环境温度、线芯数量等因素,建议选择比计算结果大一些的电缆截面积,以确保电缆的安全运行。