答:
2、70平方毫米的铝芯电缆的安全载流量为127安培
,可以供70千瓦380伏的用电器使用。
70千瓦380用多大电缆
答:
根据查询齐家网得知,380伏代表的是三相电路的电压,
70千瓦最起码是需要使用横截面积是50平方的电缆
,这样才能保证电路在使用的时候更加的安全一些,而且也不会出现短路的现象。一般电缆的横截面积还是要大一些的,这样通过的功率也会更加的多一些,而正常使用的情况下,功率肯定是要低于额定功率的。电缆的...
380伏70千瓦用多粗
电览
答:
1、求三相
380V
,
70KW
系统的额定电流(以功率因数为0.8为例)Ie Ie=70KW/(根号3x380Vx0.8)=133A 2、根据Ie,查表求
电缆
截面积(以三芯+1芯铜电缆空气中敷设为例)经查70/35 3x70mm2+1x35mm2 的安全载流量是145A>Ie。 3、结论三相380V,70KW的系统可选用3x70mm2+1x35mm2 铜芯...
380伏
(
70kw
)个
千瓦用多少平方电线
?
答:
短距离明线铺设可以使用25平方的铜芯电缆线
,距离较远或暗线铺设,应使用35平方的铜芯电缆线。
70kw
的负荷,一千米的距离
需要多大
规格的
电缆
?
答:
如果采用三百八十
伏
的电源输电,选择三百平方毫米的铝线,按电压降百分之十以内的习惯计算:0.027/300=0.00009*1000=0.09*130=11.7 电压降是十一点七伏。如果按此实施,提两点建议,一、架设高压,配备变压器。二、如果是临时使用,可以把三百八十伏的电压提高到四百至四百二十伏输电。
70千瓦
,距离是300米,
需要多大
铝芯
电缆
?
答:
对于交流三相
380V
电源来说,建议选用150mm²铝芯
电缆
,线路终端电压损失4.3
请问三相四线
七十千瓦
电机要
用多大
的铜芯
电缆线
?
答:
如果电压是
380伏 70
/(660x0.85)=125安。 铜线,16-25平方毫米即可
请教
70KW
的功率
需要多大的电缆线
?
答:
针对
70KW
的工业用电,三相5线系统中的电流大约为70,000瓦除以1.732(三相系数)再除以
380伏
(电压)再除以0.8(安全系数),结果约为132A。因此,建议使用200A的断路器,其工作电流应为132A的1.5倍,即198A。在选择
电缆
时,还应考虑以下一般原则:1. 电缆的额定电压应等于或高于网络的额定电压,...
380伏
,60-
70千瓦
的用电量,需要
用多大
的
电缆
?
答:
2.5KW电磁炉=12.5A 剩下2KW220V=10A 共计30.5A 要打出30%左右的容量40-50A 电表用三相四线有功电度表青岛的40(80)A的 控制开关照明用1PC65N C16的 电源插座用漏电用的2P16A的VIG 空调用3PC65N D25的
电缆
用3*25+2*16的铜芯 VVR的 如果是
380V
60-
70千瓦
全是380的设备120-140个电流...
70千瓦
负荷需
用多大的电线
答:
70kW
这么大的功率,一般会采用3相
380V
的电源供电。假设功率因数为0.9。则负载电流为(70000/380/1.732/0.9)=118.2A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此:(70*125%)=87.5W (118.2*125%)=147.7A 作为设计依据。所以需选用安全电流容量...