66问答网
所有问题
当前搜索:
35kv消弧线圈作用
一般情况下
35kv
系统的架空线路的总长多少时才需要装设
消弧线圈
?10kv电 ...
答:
当全系统的电容电流超过一定数值,3-6KV电网30A,10KV超过20A,22-66KV超过10A时,就应该加装
消弧线圈
。按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,
35kV
一般每公里折算0.16A的电流。
什么是
消弧线圈
答:
消弧线圈顾名思意就是灭弧的
,早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。消弧线圈属于动芯式结构消弧线圈广泛用于lOkV-6kV级的谐振接地系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下的消弧线圈现很多是干式浇注型。
为什么35-66K电力系通常采用中性点经
消弧线圈
接地运行方式
答:
在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大
。中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,以致自动熄弧,
保证继续供电
。希望对楼主有帮助。
35KV
为何使用
消弧线圈
接地装置、
答:
此外,当电流经过零值而电弧熄灭之后,
消弧线圈的存在还可以显著减小故障相电压的恢复速度,从而减小了电弧重燃的可能性
。于是,
单相接地故障将自动彻底消除
。
110KV变电站的主变,其
35KV
侧有
消弧线圈
,35KV线路故障
答:
"
消弧线圈抵偿了接地电容电流,起到灭弧的作用
,也就不会发生非接地相电压极大升高现象"的理解不对。起灭弧作用是指在发生接地点的地方电感电流和电容电流的方向刚好相反,减小了流过接地点的电流,使接地点的电弧容量熄灭,不会产生间隙性电弧接地过电压, 也不会因为接地电流表过大,将单相接地烧成两相...
在变压器中性点接入
消弧线圈
的目的是什么
答:
正常运行时,
消弧线圈
中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消。补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引起过电压。
什么叫并联电抗器?
答:
一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿
作用
。③通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。④消弧电抗器。又称
消弧线圈
。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流...
35kv
系统用
消弧线圈
和接地变压器有什么区别
答:
消弧线圈
是接在变压器中性点和大地之间的,金属性单相接地,中性点位移电压等于相电压,所以消弧线圈上的电压是相电压,即
35kv
/根号3=20kv。
35KV
系统中,为什么
消弧线圈
末端可以连接0.66KV的电流互感器?
答:
消弧线圈
末端是接地的 ,理论上无电压,是地电位
站用变在变电站中的
作用
是什么?站用变定期轮换的目的是什么?
答:
3.为直流系统充电。定期轮换的目的是防止长期不用容易受潮,如果运行中的损坏,备用的根本用不了,另外如果试验检修就可以调整使用备用站用变。
消弧线圈
既不接在高压侧,也不接在低压侧,应该说是接在“本级电压侧”,也就是说,
35KV
的消弧线圈就接在35KV侧,10KV的消弧线圈就接在10KV侧,6KV的消弧...