66问答网
所有问题
当前搜索:
35kv户外冷缩电缆终端头
35KV冷缩电缆终端
炸了,故障分析 上级尽量避免写入制作人员问题...
答:
尖角毛刺是造成固体绝缘介质沿面放电的主要原因,所以在电缆制作工艺方面可能导致
冷缩电缆终端头
绝缘击穿的原因有以下几点:(1 )剥切内护套时,划伤铜屏蔽层,造成断口处电场强度增强,容易放电。(2 )剥切铜屏蔽时,用力不当,划伤半导体层,容易存在气隙。(3 )剥切电缆半导体层时,用力不当,使主绝...
冷缩电缆终端头
的使用说明
答:
由于绕包和加热时间长,对35kv以下电缆一般都不采用这种接头。即使
35kv电缆
接头,因为绕包式和预制式接头工艺都比较方便,模塑式接头也用得不多了。35kv电缆模塑式接头是现场绕包成型的,因此,除了要求操作人员严格按图纸规定的尺寸和要求施工,还与施工时的环境条件如(湿度、灰尘等)有关,湿度不宜过大,施工现场应有防雨...
35kv电缆终端头
的长度是多少?
答:
户内头1米—1.5米,
户外
头可以根据实际情况,来加长绝缘管就行。
10-
35kv冷缩电缆终端头
的优点有哪些
答:
冷缩电缆终端头
具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷缩电缆终端头靠弹性压紧力)。与预制式电缆附件相比,虽然都是靠弹性压紧力来保证...
35KV
单芯铜交联
冷缩电缆终端
烧坏 一般是什么原因啊?
答:
1、接线鼻子时没压好,造成接触不良过热或者连线时螺丝没压紧发热引起
终端
导线发热,绝缘损坏短路击穿。2、
电缆
分岔部分制作时留有隐患,潮湿渗透等损坏绝缘短路击穿。3、运行中外界因素使绝缘遭到破坏击穿短路等。
35KV
高压
电缆冷缩终端头
一般使用寿命是多长?
答:
设计寿命30,实际寿命和你的安装情况,使用情况,使用环境有关
制作
35kv冷缩电缆终端头
,中间头,制作的价格是多少!
答:
一般三相一套为1000左右,具体可以根据位置与数量进行合理的协商,我公司专业制造成
电缆
附件且承接工程。
电缆终端头
价格及型号
答:
高压
冷缩电缆终端头
10KV冷缩:¥70(价格来源仅供参考)隆诚10KV热缩户内终端头 NS:¥50(价格来源仅供参考)电缆终端头常见型号 10KVPSNY-1/1 10KVPSNY-1/2 10KVPSNY-1/3 10KVPSNY-1/4 0KVRSJY-3/1 10KVRSJY-3/2 10KVRSJY-3/3 电缆终端头使用方法 1、绝缘套管应完整、清洁、无闪络放电...
35kV电缆
接头该注意什么?
答:
5,制作
电缆终端头
与中间接头电缆芯连接时,应清除线芯和线管内壁的油污及氧化层; 6, 制作电缆中间接头时,从剥切电缆开始应连续操作至完成,缩短绝缘暴露时间。在完成密封工序前必须连续工作,不允许间断停顿。7, 在进行电缆中间头制作作业前,要办理动火作业票方可作业;⑴ 使用喷灯前,应进行各项...
电缆终端
三芯
冷缩
户外
什么意思
答:
因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kV到
35kV
。
冷缩电缆终端头
,1kV级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kV级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。冷缩电缆终端头具有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35千伏冷缩单芯电缆的安装方法
电缆终端头制作监理旁站记录
35KV户内冷缩电缆头跟户外
低压冷缩电缆终端头一线品牌
人工拉150电缆视频教程
35KV高压独芯插拔头制作
35千伏高压电缆头制作视频
35千伏冷缩式户外电缆终端
35kv电缆终端头制作