66问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变电站典型设计
35kV变电站典型设计
中,短路电流的计算问题。
答:
系统阻抗是已知的(业主提供0.167),变压器阻抗、线路阻抗是
变电站
装机容量(查产品手册,换算到基准容量下阻抗就是0.40)和建设位置(
典型设计
内未单独列出线路长度,统一列在系统阻抗内考虑)决定了的,
35kV
、10kV在手册上查基准电流值,用基准电流值除以相应电压等级等效阻抗既是短路电流值,后边的冲击...
35kv
降压
变电所
电气部分
设计
答:
5.电气设备选择,继电保护等等建议查看典设 即 国家电网公司输变电工程
典型设计35kv变电站
分册 6.防雷 网上看规程 DLT620交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 这个是根据你变电所面积来定的,如果面积够大,就用4根等高避雷针,一边一个。35kv等级的一般用25米或以下的避雷针就行。你要进行保护范围...
35kv变电站
主接线的
设计
依据是什么?
答:
1)考虑
变电站
所在电力系统中的地位和作用
变电所
所在电力系统中的地位和作用是决定主接线的主要因素。变电所不管是枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所还是分支变电所,由于它们在电力系统中地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。2)考虑近期和远期的发展规模...
在
变电站
里,
35kv
母线或母线构架零距离保卫室的最小距离是多少_百度知 ...
答:
35KV
的相与相之间安全距离是290mm。但一般做大一点,因为在弯头的地方可能会有点不标准。可以做320或380mm,这是35KV的绝缘端子高度,
谁能教教我
变电站设计
里的那些计算呀,就那些负荷计算,无功补偿,电气设备...
答:
再参照容载比和负荷比 器件电流计算是那个主变容量除以根号3在除以该线路电压等级,如果你的主变容量是可调的,要用相应的最高档位计算 你这个设计是很初步的,确定好接线方案,
35KV
和110kv基本就是单母分段或者双母线 10KV出线端你参照参照国网110
KV变电站典型设计
,很好弄的 ...
某
变电站
主变电流互感器故障的技术分析与处理 电流互感器不能开路_百...
答:
摘 要:文中对某
35kV变电站
主变高压侧电流互感器炸裂,致使主变停止运行的一起事故进行技术分析,并提出相应防范措施以减少类似情况引发的变压器事故。关键词:互感器;炸裂;故障 中图分类号:TM 732 文献标识码:A 文章编号:1 引言 互感器包括电流互感器和电压互感器,是一次系统和二次系统之间的联络...
什么是出线间隔?
答:
变电站设计
及建设中,将按照进线、主变高压、主变低压、主变、低压出线等部分分别组合而成,每部分称为一个间隔。比如进线间隔,就是从线路尽头的电缆头开始,以线路侧地刀、线路侧刀闸、开关侧地刀、开关、母线侧刀闸、母线地刀组合而成,所有电气设备组成进线间隔。配电站普通中型布置方案在我国采用...
110
KV变电站
的都需要配什么保护啊,有三绕组变压器,110KV
35KV
10KV等线 ...
答:
2、主变保护:配差动保护、高后备保护、中后备保护、低后备保护和非电量保护;3、110kV线路:配光差线路保护或距离保护;4、10kV馈线:配馈线保护测控;5、电容器、站用变:都是保护测控一体化;6、其它:110kV备自投、PT并列、单元测控、公共测控和通信管理机等。110kV
典型设计
,一期工程上2台主变...
10
kV
(台变及箱变)配电变压器全面讲解
答:
变压器的特征参数包括额定容量、电压、电流、频率、损耗、变比、绝缘电阻等,这些数据是评估其性能和选择的关键。产品型号丰富多样,如自耦变压器、电弧炉变压器、感应电炉变压器、整流变压器,以及专为特定环境
设计
的矿用和试验变压器。变压器与箱变的比较 箱变(组合箱式
变电站
)是高压/低压预装一体化的解决方案...
220
KV变电站
保护有那些?
答:
保护措施:定期巡视观察设备的外观有无异状,如颜色有无变化,有无杂物,表针指示是否正常,设备的声音是否正常,有无异常的气味,触及允许接触的设备温度是否正常,测量电气设备的运行参数在运行中的变化等,以判断设备的运行状况是否正常。了解设备运行状况,掌握运行异常,并及时地采取相应措施。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
35Kⅴ变电站典型设计
35kv降压变电站设计
35kv变电站设计毕业论文
35kv变电所设计基础资料
35kv变电站设计图
毕业设计35kv智能变电站
35kv变电站平面布置图
35kv变电站初步设计
35KV变电所总体设计