66问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器安全距离规定
配电
变压器
的
安全距离
是多少?
答:
±800千伏的为16米
注:
35千伏未规定,因此参考110千伏
。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的...
变压器
离房子国家有
规定
吗
视频时间 00:47
35kv
干式
变压器
于工作人员活动范围的
安全距离
无围栏距离多少毫米?_百度...
答:
室内变压器,
其外廊与四周的最小距离不应小于: 变压器与后壁和侧壁之间 100~1000千伏安 0.6米, 1250千伏安及以上 0.8米
, 变压器与门之间 100~1000千伏安 0.8米 ,1250千伏安及以上 1.0米。
配电室与住宅
安全距离
是多少?
答:
1、一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上
;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、...
变电站的
安全距离
是多少?
答:
一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上
;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》2009年第3.4.5条款中是这样描述的:户外箱式变电站的位置,宜设置在安全、隐蔽的地方,除考虑负荷...
35kv变压器
离值班室多少
距离
对人体无伤害
答:
国家
规定
距建筑物的水平
安全距离
如下:1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 800千伏 15米以上
35kV
的
变压器距离
不低于3米。
变压器
距民房的
安全距离
是多少?
答:
户外油浸式
变压器
与住宅的距离宜保持在10米以上。距建筑物的水平
安全距离
如下:1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米,
35kV
:3.0米,66kV-110kV:4.0米,154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。电力设施保护条例》第五条
规定
,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风...
变压器距离
住房几米合适?
答:
侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
35KV以上变电站的建设要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上
,箱式变电站距居民住宅5米以上,变压器离住房的安全距离,根据变压器的功率大小确定,不然会有电磁辐射。通常来说3米以外就可以,电力变压器通常是没有什么危害的,产生的磁场是可以忽略的。
变电站的
安全距离
?
答:
1、垂直
距离
:电力线电压等级1kV以下,2.5米;电力线电压等级1-10kV,3米;电力线电压等级
35kV
,4米;电力线电压等级60-110kV,5米;电力线电压等级154-220kV,6米;电力线电压等级330kV,7米;2、水平距离:电力线电压等级1kV以下,1米; 电力线电压等级1-10kV,1.5米; 电力线电压等级35kV,3...
35kv变压器
与变压器之间的
安全距离
是多大?变压器基础的尺寸是多少_百度...
答:
35kv变压器
与变压器之间的
安全距离
是5米 ,66KV 6米, 110KV 8米,海拔1000米以下 GB50050
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
农村10kv变压器安全距离
35kv变压器室安全距离
35KV变压器壳体安全距离
35千伏变压器的安全距离是多少
800千伏变压器居民安全距离
变压器与设备安全距离规定
630千伏安变压器安全距离
变压器安全距离规范表
100kv变压器安全距离多少