任务书 题目:2×31.5MVA(2×50MVA)110/11
kV降压变电所
设计
答:
建立正确的设计思想与方法,提高独立工作能力;培养正确的计算、绘图与编写说明书的能力。二、
毕业设计
题目2×31.5MVA(2×50MVA)110/11
KV降压变电所
设计。三、原始资料1.电力系统部分(1)与电力系统联接的接线图(示意图)本变电所通过两回4.8公里的110kV线路,和与电力系统相连接的钟山变电所110kV电压级侧相连,并...
设计
35/10kv供配电系统主接线时,主要考虑了哪些因素
答:
工厂供电
设计
是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。设计内容及步骤全厂总
降压变电所
及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷...
降压变电所
电气部分
设计
中主变压器的选择
答:
两台25MVA,SSZ11-25000 110/38.5/10.5 YN,yn0,d11 容量比 100/100/100 110kV中性点经间隙保护及隔离开关接地,
35kV
懒得算,电容电流小于10A不接地,大于10A经消弧线圈接地,10kV同样!
急需110
KV降压变电站
电气一次系统
设计
答:
在330kV及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器,所以本
设计
采用三相变压器。2)绕组数本
变电所
有三个电压等级,故选用三绕组变压器。3)绕组接线组别我国110kV及以上电压、变压器三相绕组都采用“Yn”连接,
35kV
采用“Y”连接,其中性点多通过消弧线圈接地;35kV以下高压电压,变压器三相绕组都采用“D”连接。因此本次设计...
电气主接线图绘制包括:
变电站
综合自动化系统配置图、屏柜平面布置总图...
答:
变电站
控制室有一块独立的“中央信号屏”。“中央信号”分为“预告信号”和“事故信号”。“预告信号”分为“光字牌”和“警铃”两部分,用来提醒设备出现异常。“事故信号”分为“光字牌”和“警笛”两部分,用来告知系统发生事故。除了“中央信号”之外,一般还有
35kv
接地警铃。所以继电保护装置动作后...
变电站
实习总结报告三篇
答:
【 #实习报告# 导语】通过
变电站
实习,我了解了
变电所
电气设备的构成、了解了配电装置的布置形式及特点,并了解了安全净距的好处。了解控制屏、保护屏的布置状况及主控室的总体布置情。在变电站工作,安全是最重要的一件事,所以我们牢记安全第一、预防为主的实习方针。 无 为大家整理的《变电站实习总结报告三篇》,...
35/10KV
降压变电所
,最大负荷5000KW,请问主变型号及容量选择,是否需要...
答:
你说的情况不够详细,不是给一个容量就给选变压器的,我们做设计的要用多少台变压器,要有一定的规范的依据的,还有就是根据经济和实际情况而定。请看一下
35kv
的部分规范。《35~110kV
变电所设计
规范》第一节 主变压器 第3.1.1条 主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电...
急求
35kv
总
降压变电所
的平面布置图,接地装置布置图以及主接线图,需要...
答:
主接线+总平面+接地,.dwg格式,auto CAD打开
35KV变电站
输出电压低(10KV)
答:
负荷不平均,要调整负荷,也就是缺相
变配电站电压等级的选择