66问答网
所有问题
当前搜索:
35KV绝缘子图片
绝缘子
与电压的对应关系
答:
大约是1个
绝缘子
是6-10KV,3个绝缘子是
35KV
,7个绝缘子是110KV,11个绝缘子是220KV。再高我就不知道了。塔杆高度记不清楚了。
请交
35kv
高压电缆的问题?
答:
4、电缆你表面看起来是一股,但里金属导体(ABC)三相间是用绝缘材料相互隔离开的,如果是高压线路三相间是主要用空气(绝缘体)隔离开的,如果距离小的地方还需要用
绝缘子
(瓷瓶)等支撑隔离。5、它们之间(A\B\C三相)间或一条线路与一条线路或电缆间的的相互影响关系是很复杂的,简单来说电生磁,...
箱式变电站的
绝缘子
是屋外还是屋内的,10KV的
35KV
的呢
答:
箱内使用的一般是室内的,但要从可靠角度考虑,我宁愿选用室外的,成本会高一些,但考虑箱变的使用环境,好一些吧
10千伏.
35千伏
.110千伏输电线路
绝缘子
片数怎么定
答:
10kV的直线一般使用针式
绝缘子
,耐张使用两片悬式绝缘子海拔1000m以下的普通情况:
35kV
的直线3片,耐张4片110kV的直线7片,耐张8片海拔1000m以上时,按n[1+0.1(H-1)]来选定,其中n为海拔1000m以下时的绝缘子片数,H为海拔高度(单位km)杆塔全高超过40m且有地线的,每增加10m,就增加一片绝缘子,全高超过100m的,要...
集电线路
绝缘子
试验超过2年需要再次送检吗
答:
集电线路绝缘子试验超过2年需要再次送检的。根据相关信息显示:110KV、
35KV线路绝缘子
零值检测雷击严重地段每年一次,其它地段三年一次。线路杆塔接地电阻测试变电站侧2km以内每二年一次,其它部分每五年一次。等值附盐密度检测每年一次。
高压线连火了要紧吗
答:
高压线不用区分零线与火线,三相都是火线。也叫相线。高压电远距离传输没有零线。目前我国常用的交流电压等级:220V、380V、6kV、10kV、
35kV
、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV,750kV、1000kV。区分高压线的电压等级可根据一下从三个方面辨识:1、看高度,越高的等级线离地越高 2、看
绝缘子
个数...
500kV线路
绝缘子
数是多少
答:
大约是28个左右!因为:1个
绝缘子
大约是6-10KV 3个绝缘子是
35KV
5个绝缘子是60KV 7个绝缘子是110KV 11个绝缘子是220KV 16个绝缘子是330KV 28个绝缘子是500KV 以上是参考数目 需要有如下几个条件参数:1.安装的地方防污等级 2.绝缘子的爬电距离 3.线路的电压 4.海拔高度和地理位置 才能具体确定!
35kv
输送电杆上发出吱吱的声音是怎么回事
答:
电磁噪音。交流电产生交变的磁场,而磁场之间存在磁力,倒在金属细微的、来回的形变。就像弹簧来回振动一样,于是就有声音了。电机通电之后,即使不转,也会有类似的声音。
3C悬式
绝缘子
耐压标准
答:
4 棒式
绝缘子
不进行此项试验;5 半导体釉绝缘子的绝缘电阻,符合产品技术条件的规定。17.0.3 交流耐压试验,应符合下列规定:1
35kV
及以下电压等级的支柱绝缘子,可在母线安装完毕后一起进行,试验电压应符合本标准附录A的规定; 2 35kV 多元件支柱绝缘子的交流耐压试验值,应符合下列规定:1)两个...
35kv
变电所一年维护费用大约多少钱
答:
维护要点1、高压绝缘套管、支柱
绝缘子
表面的维护多雾、尘污及积污绝缘子上有积雪,会降低支柱绝缘子的绝缘性能,其表面会发生闪络,严重者还会发生高压电对地的短路事故,直接影响供用电。维护高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的清洁,可用毛巾(绝对禁止采用棉纱纱头)揩擦绝缘子去除尘污,之后再刷涂一层绝缘硅胶...