66问答网
所有问题
当前搜索:
32安空开配多大的线
用
38o的电压用2.5的电线用多少
安的空气开关
?
答:
2.5平方的铜芯线安全载流量为30安左右,可用质量较好的
32安空开
。
两芯四平方线接2p32a
空开
安全吗
答:
这样接是没有问题的。但是安不安全要看你的负载是多少了,如果超过了4平方
线的
安全载流量,那就不安全了。
2.5的铜线家用能不能配32a的
空开
?配上的话会不会烧坏电线?
答:
如果负荷重了就有可能烧坏。因为你
用
的
空气开关
太大了,起不到保护作用。十五安左右差不多。
2.5铜线为主线时,32A
空开
能起短路保护作用吗
答:
如果从过载保护的角度上讲在截面积只有2.5平方的线路上使用
32安的空开
是不太合适的.2.5的铜导线的额定载流量也只不过三十几个电流,如果线路长时间满负荷运行会发生线路绝缘老化等等安全问题.建议使用25安及以下的空开作为过载保护。
空气开关
(英文名:Air switch),又名空气断路器,是断路器的一种,...
1根6平方线供电线,怎么给2个32a
空开
供电,来个图?
答:
___这个就简单啦!!!...因为6平方的电线一般电流40--60A左右...如果同时给2个32A线路供电的话也不会超过最大电流,,对线路没有问题,,因为实际上32A的
空开
在正常的时候不可能刚刚达到32A电流的,,一般估计也就在20--30A左右...所以不会超标啦...___路晋,电视剧《我,喜欢你》中的男主角,由...
入户线6平方,
空开
总开关
用多大
?
答:
6平方的铜芯线,总
空开
使用40A的就可以了。
16平方三相铜线,加入25千瓦电机63
安空开
,接入预留的
32空开
行不行?
答:
25千瓦3相380伏功率因数按85计,额定电流是45A。加上电机启动电流大。63A的空开都有些小,32A的空开就更不可用。
空开的
大小要由负荷电流并有一定降额率以提高可靠性。空开过小,工作时触头会发热引起跳闸,严重时会烧蚀,缺相。
3000瓦用电器
用多大线
,要怎么计算,还有要
用多大空气开关
答:
电度表超过80A的用电流互感器式电度表。,低于80A的直通表 电缆 32A以下用4平方铜线
32
-40A用6平方 40-50A用10平方 60-80A用16平方 100A用25平方 125A用35平方 150-160A用50平方 180-200A用70平方 3*35平方线要
用多大空气开关
35平方的铜芯线,3根的耐流约是130安,用电器...
有15个房间每间配断路器
32安
,那么总开关要配多少A合适?
答:
15个房间都要有厨房吗?如果是的话每个厨房最大
用
电就差不多要20A的电流了,加上其他照明电流那是要用25~32A的
空开
,进线电流乘以15倍就是200多A了,那单相基本不能实现了,三相电的话至少要100A比较保险,那进线就要10平方毫米以上的铜线了。
1.5平铜线和6平铜线,
用多大的空开
答:
1.5平方铜线用16安以下的
空气开关
,6平方铜线应
配用32安
以下的空气开关,而不是40安的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉