66问答网
所有问题
当前搜索:
315kva变压器能带多少负荷
一台
315kva
和一台160
kva变压器
并联使用能否带动570kw的
负载
,负载是多台...
答:
不行。1、就当两台
变压器
是理想的并联,总的变压器容量为
315
+160=475
kVA
(还不说,这两台变压器实际输出还不一定能达到475kVA)。2、电机是功率因数比较低的
负载
,即使你补偿过来功率因数达到0.8,那么他需要570/0.8=712.5kVA,大于475kVA。变压器过载了近50%。3、电机在启动时,启动电流很大,将...
变压器所能承受
负载
如何计算,
315kvA变压器
最大可承受
多少
电流
答:
315KVA变压器
二次,三相400V供电,最大电流是470A,但是运行电流为350A左右
315KVA变压器
输出单项电流是
多大
答:
1、
变压器
功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器输出功率=
315
*0.8=252KVA。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳
负荷
供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=252*85%=214.2KVA 。3、额定输出电流=214200/220=974A。
变压器
容量为
315KVA
,自然功力因素0.55,母排
负荷
电流390A,如何进行补偿...
答:
1、设补偿前的功率因数为COSφ1=0.55;补偿后的功率因数COSφ1=0.95;则:COSφ1=0.55 => φ1=0.988 => tgφ1=1.518 COSφ2=0.95 => φ2=0.317 => tgφ2=0.329 2、
负荷
电流390A对应的有功功率为:P=1.732×U×I×COSφ1=1.732×0.4KV×390A×0.55=...
315
KW
变压器
容量是
多少
安,怎么算出来的,三相火线每一根能茨带动多少安...
答:
简单点的算法就是:三相220V电压=660。
315KVA
=315000 315000÷660=477A 每一路电流大约477A ,下面的是根号算法,比较精确点,380X1.732=658。可以直接用660来算。 我这种算法比较简单,易懂!不懂的话欢迎追问
270kw的
负荷
同时工作需要
多大
型号的
变压器
?
答:
如果功率因数按0.9计算,那么需要:270 / 0.9 = 300
KVA 的变压器
,所以至少选
315KVA的变压器
.
2台
315kVA的变压器
用3*70的电缆
能带动
吗,不行要用
多大的
,最好能给...
答:
每台
315kVA的变压器
,低压侧额定电流:454.7A 2台315kVA的变压器,低压侧额定电流:454.7A*2=909.4A 选用铜导线面积:600平方毫米 (可用2根3*300铜电缆并联使用)
一台
315kva
三相
变压器
能安装
多少
100w220v的灯泡不超
负荷
答:
由于灯泡为纯电阻用电器,因此
变压器
的视在功率
315KVA
全部提供有功功率,即cos(fai)=1.故在不考虑变压器损耗的作用下,变压器能够带动的灯泡数目为3150个。不过在使用过程中,要保证3相平衡。
电力
变压器315KVA能带多少
个电流?
答:
你好:额定功率
315KVA
为
变压器
的【视在功率】,它的额定输出电流是:I = 315000VA ÷(1.732 × 400v)= 454.7A 。
请问一台
315KVA的变压器
一个月电量是34000多度,超
负荷多少
?
答:
你这
负荷
远远不到,那有什么超负荷?这台
变压器
最低的用电功率要在55000度才行,你这个用电量太小了,功率因素太低,力率罚钱多。