答:
10平方。根据查询齐家官网得知,
30千瓦采用
10平方的铝铜芯线或16平方的铝芯线。10平方铝铜芯线的安全载流量为50A,在线路较短、
电缆
工作环境温度不高,无穿管敷设情况下,选择10平方的铝铜芯线,且选择10平方的铝铜芯线也是较稳妥的,使用时更加安全。
工地
30千瓦要用多大的电线
和空开请问有35电缆吗
答:
有35平方规格的
电缆
。如果你这个用电量准确的话,线路长度几十米以内的用10平方铜线或16平方铝线就可以,要是超过100米用16平方铜线或25平方铝线,300以上用25平方铜线或35平方铝线
请问,总功率
30千瓦
机械设备,电压三相380伏,距离25米,
选用多大
的铝芯线...
答:
如果感应负载占大多数,如电机等,可以用16平方毫米
电缆
,如果电阻性负载和感性负载混合,可以用25平方毫米电缆。
三相
30千瓦
设备
需要多大电缆
答:
三相380V,
30千瓦
设备
需要使用
3*16mm²+1*10mm²VV型铜芯
电缆
。计算过程如下:1、求30KW设备的额定电流 Ie Ie=30KW/(根号3x380Vx0.8)=57A 2、查表选择电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)根据Ie,查阅电缆生产厂的《载流量表》知 3*10mm²+1*6mm²VV型铜芯电缆的载...
连接
30千瓦
的电动机
需要多大
平方
的电线
?
答:
30
/380/1.7321/0.866=0.052632 额定电流52A,至少需要6平方的铜芯线
30千瓦
电机
用多少平方
铜芯软
电缆
答:
30千瓦
电机用10平方铜芯软
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选10平方的铜电缆(硬线)。铜芯软电缆理论上可以选小一个规格,但一般还是...
请问
30千瓦用
电量
需要多少平方
铜
电线
(220V)?
答:
负载30kw,假设功率因数为0.8,电流为56.8A,建议用5*16平方的铜芯
电缆
或者
电线
,空开为C63/3P,不要带漏电保护的型号,在下一级空开再看负载的情况选择是否带漏电断路器,一般原则是照明回路不用带漏电断路器,插座回路一定要带漏电断路器。
请教220V空调
30千瓦用多粗
的三相四线
电缆线
?
答:
220V空调
30千瓦要
用70平方的三相四线
电缆线
(70*3+35*1)。30千瓦单相空调的电流为30/0.22=136A,查下面的电缆载流量表,可以查得70平方的四线铜电缆线(70*3+35*1)载流量为145A,满足使用要求。对于单相电器,不建议使用四线铜电缆线(70*3+35*1)。选用单芯电缆用50平方即可。见最下面...
30千瓦
的中央空调100米距离
用多大电缆
答:
30千瓦
额定电流约60A,
电缆
截面建议选择16平方的铜芯电缆。16平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约94A。暗线敷设建议25平方的铜芯
电线
。
30千瓦
380v用电设备需用铜芯三相五相
电缆
答:
三相五线
电缆
3*16+2*10 铜芯电缆