66问答网
所有问题
当前搜索:
250安空开带多少千瓦
250
A带漏电
空开
能带
多少千瓦
答:
250
A的断路器可以带约132
千瓦
。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。电的...
三相
250
a的
空开
能带
多少
kw
答:
该设备
空开
可以带165
千瓦
的负载。空开通常用于防止电路过载,以保护电路和设备。当电流超过空开的额定值时,空开可能会自动断开电路,以保护电路和设备。因此,选择适当的空开非常重要。在三相电中,负载的功率可以通过公式P=UI来计算,其中P为功率(单位:瓦),U为电压(单位:伏),I为电流(单位:安培...
250安空开
三相耗电量是
多少
答:
三相
空气开关250
a能承受165
千瓦
。具体情况说明:1、理论上=1.732*380*250/1000=165(KW)。但实际上,一般的开关不能带满载,大概要乘以个0.6左右的系数。即实际承受能力为165*0.6≈100(KW)。2、三相空气开关在在正常情况下,过电流脱扣器衔铁会得到释放,如果发生严重过载或是出现短路故障时,主...
250
A在380V
空开
能带
多少
瓦
答:
额定可以带140KW的用电器,根据电工操作规范来说建议在120KW左右使用。根据三相电电流计算功率为:380×
250
×1.732×0.85=139859W,大概也就是140KW。三相
空气开关
在在正常情况下,过电流脱扣器衔铁会得到释放,如果发生严重过载或是出现短路故障时,主电路串联线圈就会产生较强吸力将衔铁往下吸从而顶开锁...
250
a三相
空开
能带
多少千瓦
配多大电表和互感器?
答:
250
A三相
空开
能带的功率,取决于电压和功率因数等因素。一般情况下,需根据所需配电负载的总功率来确定空开、电表和互感器的规格。假设配电负载总功率为P(单位:
千瓦
),电压为U(单位:伏),功率因数为cosφ(通常取值在0.8-1之间),则所需配备的电表和互感器规格如下:1. 电表的额定电流In计算...
单位总闸
空开
上写的是
250
A 电压等级380V 是指的单相的额定电流还是三相...
答:
单位总闸
空开
上写的是
250
A 电压等级380V 是指的单相的额定电流,三相总电流=250A×3=750A 那这个250A最大能承受
多少
KW的设备 假如cos=1 应该能承受250X√3X380=164540W= 164.54KW 实际上你的功率因数可以按0.8左右考虑 那么可以承受164.54KW×0.8=131.6KW 也就是130KW左右(三相平衡)...
250
A 的三相漏电
空开
最大能控制
多少千瓦
答:
250
A 的三相漏电
空开
最大能控制
多少千瓦
,如果是控制单台电动机可控制110KW(202A),控制132KW(241.3A)紧张了一些(要选用电机保护型的,配电型的开关在电动机启动时可能会跳闸)。如果是为多台电动机供电,则取决于计算负荷(电机的需要系数是多少,是否同时工作等)约130KW左右。漏电动作值:保护人体...
250安
的
空开带
90个
千瓦
可以嘛?
答:
可能流过的最大电流 90KW/(220Vx0.8)=511A 511A远大于
空开250
A额定电流,所以250A的空开选小了(应至少选用630A的空开)。2、空开在380V回路,可能流过的最大电流 90KW/(√3x380Vx0.8)≈171A 171A小于空开250A额定电流,且两者比值接近1.2倍,所以250A空开适合90KW的负载。
25
千瓦
需要
多少
安培的
空气开关
,怎么换算?
答:
如用三相电源,动力负荷可配80A
空气开关
,纯电阻负荷配63A空气开关。如单相供电,动力25
千瓦
负荷用
250
A空气开关,纯电阻负荷甲200A空气开关。空气开关选定原则:选定空气开关的依据是线路上的电流,动力负荷空气开关整定电流按线路电流的1.5~2倍选定 ,纯电阻负荷接线路电流的1.2~1.5倍定。如不孝虑...
85
千瓦
的三相电机应配多大的
空开
和电表
答:
85Kw的三相电机应配250A的空气开关,1
千瓦
等于2A。85Kw额定电流约170A。电动机启动电流加额定电流
250安空气开关
或300A自动空气开关。配三相三线380v电子式精密智能三相电表三相表100A
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相250a能带多少千瓦
空开标准型号
35平方铜电缆能承受多大功率
3p250a空开能承受多少千瓦
三相电250a是多少千瓦
250a交流接触器能带多少千瓦
150安培是多少千瓦
二百五十安空开能带多少瓦
250安三相开关额定功率多大