66问答网
所有问题
当前搜索:
250a漏电断路器动作电流
请问
漏电断路器
dz20le-
250
/4300表示什意思
答:
DZ20LE带电子漏电保护器的塑料外壳式断路器系列;250 壳架等级额定电流In为
250A
;4 表示4极;300 表示内装复式脱扣器。
漏电断路器
:电路中
漏电电流
超过预定值时能自动
动作
的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触...
漏电断路器
有几种安数,漏电断路器有几种安数知识
答:
漏电开关有很多种,以上为例根据额定电流:5A.10A.16A.20A.32A.40A.60A.100A.160A.200A.225A.
250A
.300A.400A.600A根据
漏电电流
有;剩余电流30mA
动作
、15mA以下不动作剩余电流50mA动作、25mA以下不动作剩余电流75mA动作、40mA以下不动作剩余电流100mA动作、50mA以下不动作家用的,都是剩余电流30mA...
250a漏电
开关如何调额定
电流
答:
1、首先根据产品说明书等找到漏电调节开关。2、其次用螺丝刀将开关按钮旋转。3、最后旋转到适当的
漏电动作电流
上。
250A
剩余
电流动作断路器
能带多少千瓦电机正泰的
答:
剩余电流指的是
漏电
保护器的
动作电流
这个与带多大的负载没有关系,
断路器
的额定电流是带多大负载的指标,一般按照额定电流的75%选择工作电流。
漏电断路器250A
???
答:
250
安只是说明
漏电断路器
的额定
电流
,不代表漏电保护电流,一般的漏电保护电流为30MA,很可能是漏电,还有一种可能就是三相不平衡
250a漏电
保护器能带多少千瓦
答:
250a漏电
保护器能带132千瓦,如果是三相380伏均衡的负载,能带的最大功率根据公式:P=1.732UIcosθ=1.732X380X250X0.8≈132千瓦。当发生漏电时,当
漏电电流
大于(一般为30mA这个值是人体安全电流)时,开关就会跳掉而断电,防止人因电路短路而触电,防止触电。
漏电断路器
一般根据电压和电流的不同,...
250a漏电断路器
增大
漏电电流
是否能降低灵敏度
答:
带
漏电
保护的
断路器
和同等额定电流的断路器没有灵敏度区别,只是带漏电保护的断路器多了漏电保护功能,其原理就是 基尔霍夫电流定律(KCL) 任一集总参数电路中的任一节点,在任一瞬间流出该节点的所有电流的代数和恒为零。当线路电流代数和不为零时且大于漏电保护
动作电流
值时动作分闸。其它的保护...
工厂总开关(三相四线
断路器
)上的
电流
标志是
250
安,请问我们最大用电...
答:
开关的额定
电流
为250A,根据选取开关的原则,开关额定电流应为运行电流的1.5——2倍,换句话说,你这开关上的运行负载电流最好为150以下,如果运行电流超过200A,那你的开关会经常跳闸(非故障跳闸)。根据经验公式,125KW负荷电流为250A,当运行电流为250A时,绝对不能选择
250A的
开关。
智能型塑壳式
断路器
瞬时
动作电流
?
答:
Ir1 是整定
电流
,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器
的额定电流 ,超过整定值的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内
动作
,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=
250A
一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
四个
250a漏电
保护器怎么算出总开关的
电流
大小
答:
总开关的
电流
大小是根据负载电流大小决定的,而不是用四个
250a漏电
保护器计算。三相电电流计算:功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数 比如60KW功率计算:60KW÷380÷1.732÷0.85=107A