220kw电机用多大变压器
220kw的电机需要多大
的
变压器
!!!专家进!!
答:
对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的一点二五倍
选用变压器
的容量,总之,我们在选择变压器容量的时候应该
需要
注意。现已知用电功率是:
220KW
。选用250KVA变压器稍微小了一点。考虑功率因数最好选用315KVA变压器。比较安全,应留有...
怎么选择
变压器
?
答:
本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步
电动机
铭牌功率的1.2倍
选用变压器
的容量...
多台
电动机
总功率为700
KW
,630KvA的
变压器
能带吗?
答:
不行!630KVA的
变压器
如果全部是电热(阻性)负载,就能带630千瓦的负载。但若全部是电动机一类感性负载,就要打6折,也就是400千瓦
的电动机
负载,如果两种都有,那就打7折(440
KW
)或8折(500KW),那要看哪种负载占的比例多了。
100
kw的电机需要
安装
多大
的
变压器
?怎么计算出来的?
答:
有功计算负荷(
kw
功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc (未加备用容量)。需要糸数Kd 举例,机床制造厂0,
电机
制造厂0.33,仪器仪表厂0.37。
需要变压器
容量 S=P/cosΦ=180/0.8=225KVA。由于没有225KVA这个等级,选250KVA的。S=1.732UI=1.732X0.38X500=330KVA。由于没有330KVA这个等级,选350KVA...
我们单位现有装机功率240
kw
应
使用多大
容量的
变压器
答:
加装功率应该是按你目前的额定功率的0.3计算的,换算成预留功率数是72
kw
,所以你实际应该
需要
280.8+72=352.8kw,但是
变压器
是没有按你计算的功率制作的,你只有选择适应变压器功率的型号,原则是只大不小,但是一最接近的数值采用,所以你的功率应该是350KVA ...
250
kW的用
电设备
需要多大
容量的
变压器
答:
5KW。2、根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=312.5/85%=368KVA,选择368KVA以上容量变压器。3、如果是单台
电机
,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应加大变压器容量。4、如果三相不平衡,也
要
相应加大变压器容量。
120千瓦
电机用多大变压器
答:
1,单台
电动机
120
kw要
满足启动电流应选200kvA
变压器
,2,N台电动机共120kw最大单机30kw以下,同时率0.7,可选125-160kvA能满足要求。
110
KW的用
电设备该配
多大
的
变压器
答:
用200KVA或以上
变压器
1)250千瓦的变压器可带动的负载是75%~80%=190~200(千瓦)(2)补偿电容器=变压器功率X0.5=125(千乏)(3)110
KW电机用
95平方的铝线是安全电流之内可以使用。(4)频敏变阻箱启动时间的额定方法:一般调整时间是30秒~120秒主要看启动时如果设备运转接近全速超过30秒就...
250
KW的用
电设备
需要多大
的
变压器
?
答:
5KW。?3台320kw 0.4kv电动机...
答:
320
kw
0.4kv
电动机
启动(软启动):用630KVA的
变压器
3台320kw 0.4kv电动机启动(软启动):用1600KVA的变压器 至于用干式还是油浸变压器这个没影响