16g
101图集
柱
拉勾规范
是什么?
答:
墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。这与12ZG003第38页要求相同。构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。构造柱可不单独设置基础,但应伸入...
16g
101图集拉勾
平直段长度多少
答:
10d。钢筋直径较小6毫米或6.5毫米时,就不能取10d,要取75毫米。弯钩平直段10d,75中较大值。
暗柱
拉勾
长度
答:
题述剪力墙‘暗柱’,就是墙肢的边缘构件,边缘构件里的‘拉钩’,是单肢箍,边缘构件的体积配箍率,是极其重要的,是剪力墙结构的基本抗震构造措施,
规范
按不同抗震等级要求十分严格。所以,‘拉钩’的末端应该是135°,平直段长度10d且不小于75mm,只要满足这个要求,不论是S形或C形都正确。11G
101
-...
暗柱
拉勾
在哪个
规范
能看到是否可以一头90度?
答:
101图集
。这个暗柱的钢筋
拉勾
是在G101图集,也就是钢筋图集上的。
梁内
拉勾
应设置几排?钢筋等级是否同箍筋?规定在哪本
图集
?
答:
在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。梁内
拉勾
应设置几排,与腰筋的层数相同,钢筋等级同箍筋,直径可以为6mm,规定在G
101图集
...
剪力墙
拉勾
是从水平起步筋开始放置吗
答:
剪力墙
拉勾
是从水平起步筋开始放置,这样的要求是对的,03G
101
上有,明确了墙筋拉钩从下部或者从暗柱边上开始放的距离。
规范
、图纸 只会规定拉钩的间距、直径,不可能规定施工方法,如果底板已浇砼或已能固定墙板的钢筋,就不必要在最底下拉。剪力墙拉钩在设置的时候也是需要注意位置的,一般来说在设置...
暗柱
拉勾
平放还是立放1
答:
暗柱
拉勾
平放还是立放?回答:根据11G
101
-1
图集
,可以平放也可以立放;平放一般两端弯钩勾住主筋,立放是两端弯钩勾住箍筋,但二者长度不同。
11G
101图集
中对剪力墙,柱,梁的拉筋是什么规定的
答:
陈青来教授回复:剪力墙的拉筋要同时拉住主筋和箍筋,虽然这样砼保护层有影响,但保护层保护的是面而不是点,所以关系不大。框架柱中,如果出现“
拉勾
”这种形式的拉勾,也要同时钩住箍筋。不仅柱,而且剪力墙边缘构件都应这样做。
G
101
-1
图集
中提到柱箍筋考虑抗震的时候至少要隔一拉一,请问是什么意思...
答:
这主要是说柱子中部的2和3号筋,意思是最多可以间隔一条柱铁就必须有箍筋或者
拉勾
来固定柱铁。这就是隔一布一。四角的柱铁自不必说。。因为外箍把每根角部桂筋都固定到了。
2011钢筋
图集
柱子
拉勾规范
答:
1、拉钩在钢筋安装完,隐蔽验收时,两端应该是135°勾,弯芯直径,带肋钢筋4d、光圆钢筋2.5d,末端平直长度5d(抗震的10d且≥75mm);2、拉钩挂住纵筋、或箍筋、或纵筋及箍筋三种方式,在11G
101
-1第56页右上大样容许任选其一;3、鉴于框架柱的拉钩本质上是单肢箍,应该只挂住纵筋更恰当,各种
图集
的...