20kva变压器一次测二次电流
2000/
20kva变压器一次侧
额定
电流
是多少?
答:
2000kva变压器一次侧
额定
电流
是116A,
二次侧
额定电流是2887A,变压器是一种改变交流电压的设备,变压器的组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,变压器有多种冷却方式,有干式变压器和油浸式变压器。
380V
20KVA
三相
变压器
进去的
电流
多少 出来又多少怎么算 用多粗的...
答:
Y接:线电压=U 相电压=U÷1.732 线
电流
=20000÷1.732÷U 相电流=线
电流
引出线的电流应选相电流 引出线的截面=电流÷载流量 1根10平方的铝导线能承受安全电流为50A(不考虑温度要求) 铜线可以取铝线1.5倍左右
20KVA变压器
可以过多大
电流
答:
20KVA变压器
可以过16KW的
电流
。这个这个标准七个,苹果两个操作系统,在这个。 变压器的安全负载功率为其视在功率的80%左右即20*80%=16KW。20KVA的变压器,假设它是三相的电力变压器,它的容量,即视在功率S=√3UI10^-3=20kVA,它所能供出的有功功率P=√3UIcosφ10^-3(单位为kW)<20kW,∵负...
急!!!
变压器
一、
二次
绕组串并联问题,在做作业,求解答。急!!!
答:
一次
并联,
二次
并联,电压比,1100/110=10 功率扩大1倍,10KV变为
20KVA
一次额定
电流
I=20/1.1=18A 二次额定电流I=20/0.11=180A 一次串联,二次并联,电压比,1100/55=20 一次的功率降低1倍,二次的功率扩大1倍 一次并联,二次串联,电压比1100/220=5 一次的功率扩大1倍,二次的功率降低1...
有一部
20kva
,11000/110伏特单相
变压器
,其等效至
一次侧
电阻是70欧姆,其...
答:
一次侧
的
电流
=20/11=1.81A,铜损为1.81*1.81*70=231.4W 总损耗为381.4W 其日负荷为9153.7WH,约9.1537度电。以上计算为该
变压器
空载的情况,若带有负荷,则要加上负荷。
20KVA变压器
三相输出如何接单相电器,输出最大功率是多少
答:
1、
20KVA变压器
三相输出接单相电器方法:接变压器中任意一根火线,和一根零线即可。因为20KVA变压器是三相4线制,有三火线一零线。2、输出最大功率是19.2KW。20KVA变压器次级额定
电流
是28.8A,单相电流是每KW4.5A,那么28.8/4.5=6.4KW。当接单相设备,每相可接6.4KW,三相可接,所以最大输出功率为...
630A/
20KVA
是多大
电流
互感器?
答:
630kva
变压器
的高压
侧电流
=630/1.732/10=36.3A,可以用50/5的电流互感器。
20kva变压器
直流电阻大概多少欧20?
答:
二次
侧 a-0=0.0121 b-0=0.0118 c-0=0.0132欧姆 那么这台变郑滑压器测试结果是通过的。五百千伏安的二次侧电阻激丛伍,应该小于一百千伏明或安的,因为铜导线截面更大。 五百千伏安的
变压器
,二次直流电阻应该很低,大概是零点零几欧。以100千伏安为例:测量ab,bc,ac之间的电阻...
请问一台20千伏安
变压器
一般能用多少A
电流
答:
20kVA
如果三相
变压器
,且低压侧是400V 则其低压侧的额定
电流
=20/0.4/1.732=28.9A
...10KVA和
20KVA
的10KV油浸式
变压器
高、低压额定
电流
、空载损耗、负载损...
答:
国家标准 GB6451 中10KV配电
变压器
的最小容量是30KVA,所以没有10KVA和
20KVA
的相关技术数据,但是,同一系列的变压器是有规律的,这个规律就是变压器的相似性即变压器的损耗值与容量的 3/4 次方成正比。按相似性计算:20KVA:高压额定
电流
:1.15 A 低压额定电流:28.87 空载损耗:75W 负载损耗:...