66问答网
所有问题
当前搜索:
200的变压器能带多少个kw
200
kva
变压器
可以用
多少个千瓦
答:
200
KVA
的变压器
低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A
变压器能带
设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW 最大值 :P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW 所以最大允许带166.8
千瓦
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流...
电力单位换算
200
kvA
的变压器能带多少个千瓦
答:
200
KVA
的变压器
是200乘3吗? 如何简单...
答:
200
*0.85=170
KW
按装
200
KVA
变压器能带多少千瓦
电动机谢
答:
2、对于电动机,功率因数可以按0.9计,即180
kW
电机。3、实际使用情况会复杂一些,因为平时出现最多的是多个小于180kW的电机在用,这种情况下,所有电机的总功率可以大于180kW,只要同时工作的电机总功率不超过180kW即可 4、对于极端情况,同时工作的电机总功率超过180kW,
变压器
也未必会损坏,因为它有...
200
KV
变压器能带多少
电流
答:
这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160
KW
。电压等级为10/0.4KV 容量
200
KVA
的变压器
额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A。如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。变压器:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,...
2000 kva
变压器
能承载
多少kw
答:
根据视在功率公式S=1.732UI 高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A 低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A 换成
千瓦
就是换成有功功率,根据有功功率公式P=1.732UIcosΦ=ScosΦ=2000X0.8=1600
KW
我国工业上的中低压有380V,欧洲有575V,美国有690V。2000KVA
变压器
出去无功功率,...
100kva
的变压器可以带多少kw
电机
答:
其额定电流约为电动机功率的二倍,也就是
可以带
70
kw
电机。
变压器
由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。
200kw变压器
有
多少
铜
答:
200KW
需要配
变压器
的容量计算如下: 1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。 2、以平均功率因数 0.8 计算,200 KVA 变压器可以负载功率(200 KVA × 0.8)160KW 的有功功率。
1
200
KVA
的变压器
,它的最大负载是
多少
?
答:
如果是10/0.4kV的,其额定电压和电流是线电压400V,线电流S/√3U=1200/(√3×0.4)=1732A。输出功率P=√3×0.38×1732×cosφ=1140cosφ
kW
,如果功率因数为0.95,则1083kW。至于最大负载,视环境温度的高低,工作时间的长短,负载大小的变化等情形而有不同。
200
kva
的变压器
用多大的总开关,电流是
多少
, 该用多大的电容,用
几个
呢...
答:
10KV/0.4KV,
200
kvA
的变压器
低压侧额定电电流:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用电容容量1230.5...