200的变压器可以带多少千瓦
200
kVA
变压器
能同时带90kw电炉丝和一台50kW电机起动吗?
答:
但前提条件是必须先启动50
千瓦
电动机。在电动机运行正常后,在启动90千瓦电炉丝。因为
200
千伏安
变压器
额定电流约288安左右。50千瓦电动机启动电流288A够用。当50千瓦电动机运行正常后,电流在100安左右。在启动90千瓦电炉丝。90千瓦电炉丝电流大自在180A左右。因此说,200千伏安变压器能同时带90千瓦电炉丝...
你说的我看不懂你能详细讲解一下
变压器200
VA
可以
带动
多少
功率吗
答:
如果你的用电器是阻性的,最大
可以
供应200W的功率。如果你的用电器是感性的,要考虑功率因数。假如功率因数为0.8,则可以带动
200
*0.8=160W.你可以进行并联电容器进行补偿,可以增大带动的功率。
200
kvA
的变压器
能带
多大
负荷
答:
供电局对
200
kvA
的变压器
,规定的出线总开关是315安(按电气设计规范计算,与此相符)。这开关限定了变压器的最大负荷。不要以为变压器有过载能力,
可以
多带点负荷,但供电局规定的出线开关已使之成为不可能。除非你非法改装。所以200kvA的变压器能带315安。
按装
200
KVA
变压器
能带
多少千瓦
电动机谢
答:
2、对于电动机,功率因数
可以
按0.9计,即180kW电机。3、实际使用情况会复杂一些,因为平时出现最多的是多个小于180
kW的
电机在用,这种情况下,所有电机的总功率可以大于180kW,只要同时工作的电机总功率不超过180kW即可 4、对于极端情况,同时工作的电机总功率超过180kW,
变压器
也未必会损坏,因为它有...
按装
200
KVA
变压器
能带
多少千瓦
电动机谢
答:
的负载率,除了考虑负载的功率外还得考虑负载的功率因数。所以增加无功补偿柜能增大变压器的负载滤。这样吧假设你增加了无功补偿柜,补偿后的功率因数为0.9,那么0.9=P/S那么0.9=P/
200
得出P=180
KW
,但是变压器不宜长时间满负荷工作,得放点裕度10%左右,就等于0.9=P/S*0.9得出P=162KW。...
一台380V
200
A的三相
变压器
作220V路灯供电时
可带多少千瓦
答:
一台380V
200
A的三相
变压器
作220V路灯供电时
可带
4.4
KW
。三相变压器:变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。随着变压器行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用上变压器,越来越多的企业进入了变压器...
200
KVA
变压器
每月最高可用
多少
度电
答:
200
KVA
的变压器
低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A 变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW 最大值 :P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW 所以最大允许带166.8
千瓦
的负载。166.8千瓦的负载一小时用电量即166.8度。一...
“
200
KVA
变压器
”负载允许最大的电流是
多少
?
答:
电压等级为10/0.4KV容量
200
KVA
的变压器
额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A 如果你想问
可以
带动
多少KW
,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW 如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。200KVA变压器负载允许最大电流...
200千瓦变压器可以
承载
多大
电流?
答:
200千瓦
变压器的容量需要计算如下:1。变压器的输出功率为表观功率,表观功率与有功功率(
KW
)的关系为表观功率=有功功率*功率因数。2。通过计算0.8的平均功率因数,200千伏安
变压器可以
加载160千瓦(200 kVA*0.8)的有效功率。用架空线直接引变压器的话最好用120~150的钢芯铝绞线,成本大概几千元...