66问答网
所有问题
当前搜索:
200kw电机用多大电缆铝芯
200千瓦
的
电机用多粗
的
铝芯
线?
答:
200KW需要178.75平方毫米的铝芯电缆
。200kw电机200米距离用114.636平方毫米的铝缆如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铝缆如果是380V,三相四线制,200KW需要178.75平方毫米的铝芯电缆。
200kw
三相异步
电动机用多大
的
电缆
?
答:
总功率
200KW
,功率因数取0.8,线电流:I=P/√3*380*0.8=379.85A 查表:
铝芯电缆
配185平方毫米.铜芯电缆配120平方毫米。首先计算负荷距(架空线)负荷距=功率*长度=PL P=功率(KW)L=长度(KM)
200KW需要多大
的
铝芯电缆
答:
如果是380V,三相四线制,
200KW需要178.75平方毫米的铝芯电缆
。根据功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=200000÷(1.732×380×0.85)=357.5(A)按载流量2A/MM²计算:357.5÷2=178.75(平方毫米)...
200kw电机用多粗的电缆
答:
200×1000/1.735/380=303(安培)150平方铝芯线120平方铜线这是是极限截流量
,实际上可以有大一些的电线。若是电感负荷(如电机)大约400A,若是纯电阻大约300A.用185平方电缆。I=200/1.732/0.38/0.8=380A,可以选用YJV-3*240+1*120的电缆。
200千瓦电机
需
用多大
的
铝电缆
答:
根据功率因数计算公式,得出
200KW的电机
正常工作电流为I=337.6A(功率因数取0.9)至于需
用多大
的
铝电缆
,则可以根据电机的使用地点、环境温度等等,选择合适的截面积来计算,以下是参考选值:
200千瓦电动机
380
用多大电缆
答:
120平铜芯电缆或是185平
铝芯电缆
。
200kw
380v所需使用的电缆=P÷(√3UcosΦ)=200000÷(√3×380×0.8)≈380A,其中cosΦ指功率因数,通过看安全载流量表可知,应用120平铜芯电缆或是185平铝芯电缆。
电线电缆使用
时温度,不超过电线电缆标准长期允许工作温度。
200千瓦用多大铝电缆
答:
需要90平方
的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
200kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=357A (2)在三相平衡电路,铝导线的安全载流量为3~5A/mm^2 357÷5=71.5mm^2...
200
个
千瓦电动机
能承载
多大
电流,
用多少平方铝芯
线比较合适?各位朋友...
答:
电流是400个左右,至于
用多大
平方的铝线,你的长度也是考虑的一个方面,你的
电机
如果是间歇性工作哪么3*185的就可以了,如果是连续工作,那么就得选用3*240的.如果距离长了,那么就得适当加大一些,你要是想搞清怎么选择
电缆
的话,可到我的空间去看下相关的资料 ...
120平方的三
芯铝电缆
能满足
200KW电机
的用电吗?长度300m.
答:
不能满足,
200kw电机
(380v) 电流380A左右,120120平方的三
芯铝电缆
的载流量才200A多一点 ,300米 ,还要考虑电压降!!!
240mm
铝芯电缆
可以用
200kw
的发
电机
吗
答:
可以,负载功率因素要在0.9以上。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
290kw用多大铝芯电缆
200kw功率配线对照表
200千瓦380伏用多大铝电缆
200kw500米用多大电缆
200千瓦用多大铝芯电缆
200千瓦变频电机用多大电缆
200千瓦水泵怎么配置电缆
200kw铝线需用多大导线
200千瓦用多大铝芯电线合适