200kVA的变压器
三相能承受的负载是
多少
功率
答:
这个很难说,只有说电流是最准确的288A。因为有设备的同时负载率和功率因数的问题。一般来说
可以带
250KW左右的同时负载。
容量
200kva变压器
能接
多少
台电焊机
答:
200Kva变压器
的额定电流为288A,如果所带设备的功率为0.8,那么,
可以带
160Kw。同时,还要看电焊机的功率大小。电焊机的功率一般为10Kw-50Kw。由此可知,电焊机大些的,
能带
3台,小一些的可以带10余台。
电力单位换算
200kvA的变压器能带多少
个千瓦
答:
200KVA的变压器
低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A
变压器能带
设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW 最大值 :P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW 所以最大允许带166.8千瓦。
计算:一台
200KVA的变压器
,求配电变压器二次侧额定负荷(COS取0.9...
答:
P=S/COSφ=
200
/0.9=222kW。考虑到,
变压器
二次的空载电压是400V,变压器的容量是按空载电压来计算的,在额定负载时,其二次的电压约为400×0.95=380V,所以实际
能带
的外部负荷就是222×0.95=211kW。
200
千瓦的
变压器
0.4kv线路最大
能带多少
千瓦?
答:
200kVA变压器功率因数一般在0.92左右,考虑到现在的变压器的负载率60-75%比较合适,因此一般
200kVA变压器能带
140kW左右;当然如果让200kVA变压器高负荷运行,150kW也是可以,但会影响变压器的使用寿命,容易出现烧变压器的情况。
200kVA的变压器
需要配多大的高压电缆,低压最大的负荷
能带多少
kW。
答:
电压等级为10/0.4KV,容量
200KVA的变压器
需要配国标单根多股铜芯电缆95平方,如果选用组合电缆,120平方就行了。因为变压器的次级的额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A,所以选配国标单根多股铜芯电缆95平方。
变压器可以带动
负载,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。
200KVA的变压器
可供多大用电量
答:
晕,这不很明显吗?日光照明及空调,功率因数比较高,取0.9吧 大概就是180kv,自己把灯和空调功率加起来就可以了知道够用与否了,估算也行
变压器
额定容量为
200kvA的
能供应
多少
千瓦的设备电量使用?
答:
s^2=p^2+q^ 你可以理解负载为纯阻抗时,
变压器
的有功功率。另外,如何根据以
kva
作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢?将负载的大小除以变压器容量,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几太变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿。你可以参考一下负载的功率...
200
的
变压器
,能够最大带
多少
千瓦?跟供电所可以签最大多少合约?
答:
你说的200,应该是
200kVA
。如果负荷的功率因数设定为0.8,
变压器
带载率最大设为95%,则 最大功率=200kVAx0.8x95%=152kW
我这有台
200KVA的变压器
最大能用
多少
千瓦啊
答:
变压器的额定容量代表了其在长时间运行下能提供的最大功率,通常以千伏安(KVA)为单位。您的
200KVA变压器
意味着它在额定电压下可以提供200千伏安的容量。然而,要确定变压器最大能支持
多少
千瓦(KW)的负载,需要考虑变压器的效率和功率因数。在没有效率和功率因数的详细信息的情况下,我们可以使用一个简化...