66问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器带多少kw
变压器功率的计算公式,谢谢!比如说500
kvA的变压器
,
能带多大千瓦
,总闸...
答:
计算变压器的功率:变压器功率 = 输出电压 X 输出电流 500
KVA的变压器
可以带318.75KW的负荷。每伏匝数计算公式:N(每伏匝数)=4.5×10(的5次方)/B×S(B=硅钢片导磁率,一般在8000~12000高斯,好的硅钢片选大值,反之取小值。S=铁芯舌的面积,单位是平方CM)如硅钢片质量一般可选取10000高斯。
一个
变压器
为
200KW
无功应该补偿
多少
答:
一台
变压器
为
200KVA
,,100%的负荷计算,假设补偿前功率因数0.8,有功功率:P=200*0.8=160
KW
无功功率:Q=200*√1-0.8^2=120千乏 无功应该补偿120千乏左右
请教:我单位总的负荷是
200KW
,要选
多大
的
变压器
,怎么计算呀
答:
负荷P同时率取0.7,
200
X0.7=140
KW
,
变压器
容量为S,功率因数取0.8,变压器效率取0.95 则SX0.8X095=140,S=184
KVA
,如果考虑到最大负荷则SX0.8X0.95=200,S=263
KVA
,建议变压器选200-250KVA。
250
KvA变压器
到底
能带多少KW
负载
答:
可以带250
KVA
x负载功率。按功率因数COS=0.8 250*0.8=200kw 。满载时可
带200kw
负荷,应考虑启动电流,最大单台电动机应不大于110kw。当功率因数=1时,可以带复250
KW
。功率因数=0.9时,可以带250x0.9=225KW。
200kva
油浸式
变压器
铭牌参数
答:
额定频率:50Hz。额定电压:10kv-0.4kv。35kv6kv。35kv0.4kv等。根据详细参数表得知,
200kva
油浸式
变压器
铭牌参数是额定频率:50Hz。参数,也叫参变量,是一个变量。我们在研究当前问题的时候,关心某几个变量的变化以及它们之间的相互关系,其中有一个或一些叫自变量,另一个或另一些叫因变量。
250
KvA变压器
到底
能带多少KW
负载
答:
可以带250
KVA
x负载功率。按功率因数COS=0.8 250*0.8=200kw 。满载时可
带200kw
负荷,应考虑启动电流,最大单台电动机应不大于110kw。当功率因数=1时,可以带复250
KW
。功率因数=0.9时,可以带250x0.9=225KW。
我工地上有几台机器总功率是150
KW
,请问大概要装
多大
的
变压器
答:
需要
变压器
容量应该在250KVA左右。150
KW
负载电流约为300A左右。根据公式计算可知:视在功率S=1.732UI=1.732X0.38X300=197.5≈
200KVA
由于没有200KVA这个等级,选250KVA的。
1
200KVA的变压器
,它的最大负载是
多少
?
答:
如果是10/0.4kV的,其额定电压和电流是线电压400V,线电流S/√3U=1200/(√3×0.4)=1732A。输出功率P=√3×0.38×1732×cosφ=1140cosφ
kW
,如果功率因数为0.95,则1083kW。至于最大负载,视环境温度的高低,工作时间的长短,负载大小的变化等情形而有不同。
400
KVA变压器
能承载的最大功率是
多少
?
答:
例如,当变压器在额定负荷下,它可以长期运行并承受10%的过载,可持续180分钟。随着过载比例的增加,持续时间会逐渐缩短:20%过载可持续150分钟,30%过载120分钟,60%过载45分钟,75%过载15分钟,100%过载仅7.5分钟,140%过载3.5分钟,而
200
%过载仅1.5分钟。因此,在决定400
KVA变压器
能否带动447
千瓦
...
负荷230
kw
,
变压器
需要
多大
?
答:
这也是我国对工业优待的倾斜政策之一。象“bzhd8620先生”说的一样,
变压器
标准容量有
200kVA
、250kVA、315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA等,但随着技术进步,现在都是计算机自动设计出图,你只要提出要求,变压器厂合为你制造各个容量的变压器,但“非标”产品会比标准产品贵一些。