66问答网
所有问题
当前搜索:
200KVA变压器带多少瓦
一小时
200
度电用
多大变压器
答:
1小时用电量
200
度电需要400
kva
以上的
变压器
,可以选择500kva使用更安全,以后还可以扩容。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器...
200KVA变压器
零线最大
带多少
电流
答:
200 KVA
10/0.4 KV的
变压器
低压额定电流 288。7 A 中线电流一般要求不超过额定电流的25%,所以为:288。7*0。25=72。2 A
请问315
KVA的变压器
最大
能带多少
千瓦的负荷啊?
答:
主要是看
功率
因数,一般加补偿柜的话可以用到300KW正常长期运行为 315*0.9(功率因数)*0.85(负载率)=241kW
变压器
可以短期超负荷运行的,所以说最大
能带多少
负荷谁也说不好,满负荷是315
KVA
,考虑到损耗及经济性,一般控制在65-75%负载率,
200
多千瓦吧。如果一定算最大的话,短时间200%负荷应该...
250
kva变压器能带多少
千瓦
答:
250kva变压器最大负荷一般大约
200
KW。首先这两个单位是不同的,代表的意义也不同,KVA(千伏安)代表250
kva变压器能带多少
千瓦kw,250kva变压器最大负荷是多少,大约200KW。在日常使用时应注意的几点事项:检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常;检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度是否超过允许...
容量为250
千伏安变压器能带多少
千瓦?
答:
要确定负载的性质以确定负载的
功率
因数,电阻性负载功率因数取1,电感性负载,比如电动机电动设备的功率因数取0.8,综合性负载取0.85,这个”功率因数“就是变压器所能拖动的负载电流与变压器额定电流相适应的比值,换句话说就是250
KVA变压器
可以拖动250KW的电热设备,也可以拖动250KVA×0.8的=
200
KW的...
250
变压器
能用
多少
千瓦?
答:
250A
变压器
可以承受载荷是120KW。补充:如果是10kv/0.4kv容量250
kvA的
双侧配电变压器,10kv侧电流I=250/10*1.732=14.43A 0.4kv侧电流I=250/0.4*1.732=361A 理论
功率
因数0.8时可带设备250*0.8=
200
kw(额定功率)。额定电流;高压14.43A 低压361A 总负荷200kw。
400
KVA变压器
能承载的最大
功率
是
多少
?
答:
400
KVA变压器
的额定
功率
为320千瓦,但这并不限制其实际能带动的功率。能否带动447千瓦,关键取决于负载的使用率。如果使用率保持在较低水平,例如50%到70%或更低,变压器完全能够胜任。然而,如果使用率超过70%,则可能会影响其正常运行,因为过高的负载可能导致过载问题。根据国家规定,对于油浸式变压器,...
200KvA的变压器
要配
多大
的熔丝?
答:
200KvA的变压器要配20A的熔丝。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,
200KVA变压器
的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
200KVA的变压器
需要
多大
的无功补偿柜?
答:
200KVA的变压器
需要电容补偿柜分10组电容,每组补偿量为10Kvar。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的
功率
因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。注意电机负荷时,...
我这有台
200KVA的变压器
最大能用
多少
千瓦啊
答:
变压器的额定容量代表了其在长时间运行下能提供的最大
功率
,通常以千伏安(KVA)为单位。您的
200KVA变压器
意味着它在额定电压下可以提供200千伏安的容量。然而,要确定变压器最大能支持
多少
千瓦(KW)的负载,需要考虑变压器的效率和功率因数。在没有效率和功率因数的详细信息的情况下,我们可以使用一个简化...