200安的空开用多大的线
急问:400A、
200
A、100A的断路器需
用多大的
铜排?40A\32A\16A\10A需用...
答:
100KW 如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,
十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用
。距离远选择95平方铜电缆够用大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200A的空气开关。
三相
200
A
的空气开关要配多大的
电览?
答:
三样200安的空气开关一般要配九五的铜芯电缆或者120的铜芯电缆以及九五的铝芯电缆或者120的铝芯电缆
,这个铝芯电缆它的载容量为240安的电流除去也就是200多安的电流,所以配上200万的三相空开是正好使用
200安的空开
一般
配多大的
电缆?
答:
50~95电缆
隔离开关管
200安空开
使几方线
答:
35平方
的线
就行了。
70的电缆可以接
多大空开
啊?
答:
70平方的电缆明线敷设安全载流量约247A
。可以接200A的空气开关。GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(A);In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流...
100千瓦要
配多大的
电线和
空开
答:
100千瓦需要3x70平方的三芯铜电缆和
200
A
空开
。由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(用三相市电计算,功率因数取0.85)由于电流值较大,建议选铜线,空开选200A。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的...
630A, 400A ,315A ,250A, 250A ,
200
A ,200A
空开要多大的
进线
答:
按380v用电,一般情况下铜质电缆电线在每平方毫米4—5A电流负载下可以安全
使用
;铝质电缆电线在每平方毫米2—3A电流负载下可以安全使用。630A 铜质线150² 铝质线300²400A 铜质线100² 铝质
线200
²315A 铜质线80² 铝质线150²250A 铜质线60²...
72千瓦用50平方电缆
200
A
空开
可以吗?
答:
根据电气安全规范,用 50 平方毫米的电缆最大允许通过电流为 274 安培(这里假设是单相交流电),因此不能
使用
50 平方毫米电缆和
200 安培
空开,会存在安全隐患。同时,选择空开也需要考虑负载电流和电缆容量,并按照规范选用合适
的空开
。对于 72 千瓦,使用 380V 三相电源时,三相电流为 128 安培左右,...
功率100kw的设备
采用多大的
接触器和
空开
?核电压380v。另需配备
多大线
...
答:
一般来说选用
200
A
的空开
跟接触器差不多了,要是频繁启动就选稍大一点的吧,单股铜导线选用50平方的就行了。
总功率100KW,总三相
空开200安
,需要
用多大的
电缆?距离10米左右,负载有电...
答:
70mm2 ,铜芯
1
2
3
4
5
6
7