2.2千瓦电机用多少平方的电缆线
2.2千瓦电机用多少平方线
答:
2.2千瓦电机需要使用2.5平方的铜电缆线因为2.2千瓦电机的载流量是4.4A
,而2.5平方毫米铜电源线的安全载流量是28A,所以2.5平方毫米铜电源线的三相四线的电缆足够。因此,2.2千瓦电机需要使用2.5平方的电缆。2.2千瓦电机的电流是多少 同一台电动机,在不同场合,起动电流是不一样的,因为带负荷...
2.2Kw电机用多大的电缆线
?
答:
2.2千瓦电机用2.5平方的铜电缆线
。单相电机要用4平方的铜电缆。因为2A/KW,那么2.2kw电机载流量是4.4A,2.5平方毫米铜电源线的安全载流量是28A,所以2.5平方毫米铜电源线的三相四线的电缆足够。2.2千瓦电机 2.2kw的电动机使用一个小时就是2.2*1=2.2kwh,也就是常说的2.2度。电机的额定...
2.2KW的电机
配
多少平方的
的三相四线
的电缆
?
答:
2.2KW的电机配2.5平方的铜电缆即可
,单相电机要用4平方的铜电缆。因为2A/KW,那么2.2kw电机载流量是4.4A,2.5平方毫米铜电源线的安全载流量是28A,所以2.5平方毫米铜电源线的三相四线的电缆足够。电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为:P=1.732UIcosφ,式中:P——电功率,单位kW...
2.2KW的电机
应该
用多少平方的电缆
答:
结论:选择2.2KW电机所需的电缆应遵循国标的基本要求,
通常电力电缆最小应为2.5平方毫米,铝芯线则至少需4平方毫米
。对于实际使用中的15米线路,1.5平方毫米的YJV电缆可能足以满足,但若在设计图纸中,建议选择2.5平方毫米的铜芯电缆以确保规范。计算线电流时,可参考每平方毫米铜线承载电流不少于4A的...
2.2千瓦电机用多少平方线
?
答:
2.2千瓦的电机需2.5平方的铜线或4平方的铝线
,超过100m的距离,则按每平方2a计算,需要6平方的铜线或10平方的铝线(铝线比铜线大一规格)。三项2.2千瓦的电机,额定电流小于5a(尽量取大值)。 短距离连接,1.5平方铜线足够;1.0×3的电缆也可。 超过100m距离,按每平方2a计算,需2.5平方铜线...
2.2千瓦电机
,三相电流,380V电压,要
用多少平方
铜线。我刚学徒,一点都不...
答:
2.2KW电动机的额定电流大约是4.4A。电动机的启动电流大概是额定电流的3~7倍。你可以用
2.5平方
毫米的铜芯线。2.5平方的铜芯线的安全载流量为17A。希望对你有所帮助。
2.2KW的电机
应该
用多少平方的电缆
答:
国标有硬性规定,电力电缆不得小于2.5平。铝芯最小要4。但是具体选VV,YJV,RVV的没有国标规定。2.5的
铜芯电缆
或者铜芯导线都满足规范要求,如果你实际使用,
电动机
线路才15m长,1.5的YJV肯定没问题,如果你是设计图纸,建议还是选2.5的。算法:三相
电机
2.2KW,每相就是0.7
KW
,线电流0.7KW/...
2.2千瓦
380v
用多大电缆线
答:
对于2.2KW的电机,建议至少使用
2.5平方
毫米的电线。这是因为电机的额定功率和电流较大,需要足够大的电线横截面积来承受电流负载,并减少电线的电阻和电压降,从而确保电路的安全和可靠性。但是,电线的选择还需要考虑多个因素。电机的功率越大,其输出的机械功率也就越大。在使用55千瓦电机时,需要根据...
2.2千瓦电机用多少平方线
?
答:
5÷220=15.6A(取效率0.8,功率因数0.8)。如若电机所在地方距离电源200米左右,
2.5平方
铜芯线短距离感性负载长期工作允许载流量20A,长距离载流量只有13A左右,应该使用4平方以上的电缆减少线损压降(经济适用的是护套线FS-RVV 3*6、橡套线YZ 3*6或者两根单芯多股BVR 10)。
2.2KW的电机
配
多少平方的
的三相四线
的电缆
?
答:
使用
2.5平方
的铜芯线就足够了。