18.5千瓦电机用多大的线
18.5kw
配
多大
电缆 电工知识库
答:
1、18.5千瓦电机需要6平方的电缆线
。2、电缆线选购要点 3、看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。4、打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5---6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)0.7mm,太厚的就是非标的,相应的它的内芯就不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的...
18.5千瓦用多大的
电线
答:
1、18.5千瓦电机需要6平方的电缆线
。2、计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ),P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)。带入数据P=18.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=33A。在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。...
18.5千瓦电机用多大
电缆
答:
18.5千瓦电机一般需要使用10-16平方毫米规格的铜芯电缆
,如果是三相380V的18.5KW电机,用10平方毫米的铜芯线就可以,但是建议用16平方毫米的铜芯线,这样会更加安全。如果是单相220V的18.5KW电机,则建议用25平方毫米的铜芯线比较安全。电缆大小的选择取决于电机的功率、电压、电流以及电缆的长度等多个...
18.5千瓦的电动机
因该用多少芯数多少平方的电缆?
答:
18.5千瓦的电动机
选配3x25平方毫米的铜芯电缆
三相380V
18.5千瓦电机
可
选用多大
电缆?
答:
三相380V18.5千瓦电机可选用 3x6平方毫米或以上的铜芯电缆(不考虑电缆长度带来的压降影响)
。选择过程:1、计算电机的额定电流 Ie Ie=18.5KW/(√3x380Vx0.8)≈35.1A 2、依据 Ie,选择电缆截面积(以常用的VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x6平方毫米电缆的安全载流量是37A>Ie,所以可采用。
380伏
18.5千瓦
,接到
电机
6根线用多少平方的?
答:
380伏三相电电源,距离在100米左右,用六根2.5平方毫米的国标铜线就可以的。
18.5kw电机用
几平方线
答:
18.5千瓦电机需要
6平方的电缆线
。18.5KW电机:铜线用10平方的好了,铝线的话10乘1.5平方就行了。 电机功率18.5KW,电流约36A附近,铜芯电线按每平方载流4 6A(长线取小值)选取。18.5千瓦的电动机,建议采用降压启动,或者变频启动。就算是变压器够大,直接启动的电流也会对其他设备造成电压降,因此...
18.5千瓦的电机用
多少平方
的线
?
答:
18.5千瓦电机需要
6平方的电缆线
。除此之外用线还要考虑线的长度也就是要考虑线损,另一方面要充分考虑到是发电机供电,不能给发电机增加额外负担,用线原则不取下限值。如何选择电线 1、检查电线包装。在购买电线时,首先要注意电线包装情况,要注意看包装有没有在运输过程中受损。还要检查包装内是否有...
18.5千瓦
时的
电机用
6平方的铜线可以吗,就两三米,其余的都是十平方的铝 ...
答:
完全可以。6平方铜线额定载流量约40A,
18.5千瓦的电机用
多少平方
的线
?
答:
18.5KW电机:铜线用10平方的好了,铝线的话10乘1.5平方就行了。 电机功率18.5KW,电流约36A附近,铜芯电线按每平方载流4 6A(长线取小值)选取。
18.5千瓦的电动机
,建议采用降压启动,或者变频启动。就算是变压器够大,直接启动的电流也会对其他设备造成电压降,因此有可能会损坏其他设备。降压启动,...