170千瓦用多大电缆线
170kw要多大
的
电缆
答:
超过120KW的电机电路,
170KW用170平方铝线
。
380v
170kw用多大电缆
答:
380v170kw可选择35平方的铜芯电缆或者40平方的铝芯电缆
。三相电机电流计算:因为,P=1.732UIcosφ(式中:P-电功率,单位kW;U-电压,单位kV;I-电流,单位A;cosφ-系统自然功率因数)所以,I=P÷(1.732Ucosφ)=60KW÷380÷1.732÷0.85=107A。(功率因数以0.85计算)...
170千瓦
380
用多大电缆
?
答:
用380V电源,
170千瓦
大约产生340A电流。电流算是比较高的,按一平方铜芯
电缆
带3A,那么电缆需用340÷3≈113平方,那就取规格为120平方铜芯线,线芯至少为4芯,地线至少是相线的一半。如果距离电源大于100米,需取更大一号150平方的电缆。距离如果大于300米,电压降可能导致电机无法启动或者没力。
总用电量为
170
个
千瓦
,应该
用多大
的铜芯
电缆
答:
500
千瓦
功率,使用380v时的电流大约
1
.4ka;铜芯
电缆
建议630mm^2。
100
千瓦用多大电缆线
?
答:
100
KW
设备需要用95平方毫米
的电线
。单相负荷每
千瓦
4.5A(COS&=
1
),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...
100
千瓦用多大电缆
?
答:
100
KW
设备
需要用70
平方毫米三芯铜
电线
。根据功率公式P=
1
.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
150
千瓦
配
多大
的
电缆线
答:
150
千瓦
配
70
平的铜芯
电缆线
。
1
、150
kw
属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。2、电缆线的规格:正常1.5平方的电缆,它的直径为1....
100
千瓦用
电要
用多大电缆
答:
需要25平方的
电缆线
。(
1
)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100
kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
多粗电线
电缆对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
100
千瓦要
用要
用多大电缆
?
答:
1
平方毫米。因此,这需要一根截面积为≈2.1平方毫米的电缆(
使用电缆
表可得知常用导线的允许电流等信息)。综上所述,要确定100
千瓦
的能源传输所需的电缆大小,需要考虑功率、电压、电流、电缆长度、
电线
电阻等多个因素。在实际应用中,需要根据具体情况进行详细计算和选择适当的电缆类型和尺寸。