66问答网
所有问题
当前搜索:
1600变压器高压额定电流
1600
kva
变压器额定电流
是多少
答:
1600kva变压器额定电流是2310A
。三相变压器的额定输出功率为视在功率,额定电流计算公式为:变压器容量(KVA)÷(1.732×二次额定输出电压)。1600KVA三相变压器,它的额定输出电流为:1600KVA÷(1.732×0.4KV)=2309.5A。含义 变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压...
1600
kva
变压器额定电流
是多大?
答:
1600kva变压器额定电流是2310A
。国家规定,低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3UI计算。变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。因为变压器的容量由视在功率S表示,其单位是VA(伏安)。是有功功率P和无功功率Q的总和...
1600
KVA
变压器
属于
高压
吗
答:
变压器1600KVA高压侧运行160A电流
,低压成电流是2860A。如果高压侧是10KV,低压侧是380V的理想变压器。高压侧电流1600÷10=160(A)。P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)。低压侧电流I=P÷(√3Ucosb)=1600000÷(1.732×380×0.85)=2860(A)。
一台
1600
的
变压器
10kv侧
额定电流
多大?
答:
一台1600的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A
,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
变压器
容量在
1600
KVA(10KV/0.4KV)
高压
侧
电流
互感器变比应选择多少...
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),
高压侧的额定电流约为92.3A
,低压侧的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
1600变压器
最大承受多少
电流
答:
高压侧最大承受
电流
为9.64A,低压侧最大承受电流为22.79A。
1600
KVA变压器的最大承受电流取决于变压器的
额定
容量以及高低压侧的额定电压。根据计算公式,1600KVA
变压器高压
侧最大承受电流为9.64A,低压侧最大承受电流为22.79A。
1600
KVA
变压器高压
10KV进线电缆要选多大的
答:
首先,根据变压器容量
1600
KVA和高压侧电压10KV,可计算出变压器的
额定电流
。通常,
变压器高压
侧的额定电流约为变压器容量(KVA)除以(1.732乘以电压KV),即$I = \frac{1600}{1.732 \times 10} \approx 92A$。接着,根据额定电流选择电缆时,需考虑电缆的载流量应大于或等于此电流,并留有一定裕量...
1600
kwA干式
变压器高压额定电流
是多少
答:
1600
KVA
变压器
10KV侧
额定电流
=1600÷√3÷10=92.4A
1600
KVA
电流
有多大?
答:
在选择
1600
KVA
变压器
的
高压
10KV进线电缆时,首先要计算变压器10KV侧的
额定电流
。根据公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定容量,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会选取稍大一些的电缆,例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,推荐选择50mm²的铜...
1600
kva的
变压器高压
10kv进线铝缆要选多大的?
答:
1600
kva的
变压器高压额定电流
是92A,变压器进出线选择有两个原则:1、 高低压都用绝缘铜线,按经济电流密度选择截面;2、低压引流线直接引到线路和单台变压器的高压引流线,不能小于线路导线的截面积。正确应该是选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
160kva变压器高压侧额定电流
100kva变压器高低压额定电流
变压器高压侧额定电流计算方法
1600的变压器额定电流多少
100变压器额定电流
160变压器额定电流是多少
1200kva变压器额定电流
200变压器的额定电流
500kva变压器额定电流