66问答网
所有问题
当前搜索:
16铝芯线三相电可带多少千瓦
16
平方
铝芯线
能承受
多少千瓦
答:
16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)
。铝线是以铝为原料制成的线形材料,沿其纵向全长,横断面均一的实心压力加工产品,并成卷交货。横断面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形。铝线是一种以纯铝或铝合金为原材料制成的金属线形材料。按材质可分为纯铝线...
16
平方
铝芯
电线能载
多少
瓦?
答:
16平方铝芯电缆,
如果是220伏能载14.3千瓦,380伏能载24.7千瓦
。电压为220v,16根方形铝线能承载的电流为65安培,根据功率等于电压乘以电流的计算公式得出,16根铝扁线可承载14.3kW功率,家用供电电压380V,16根铝扁线可承载24.7kW功率。16根方形铝线长度为70米,线电阻为0.126ω,电流为100A时...
16
平方的电线
三相电
能够负载
多少千瓦
?
答:
16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)
。根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全...
三相16
平方的
铝
电线
可以
负荷
多少千瓦
答:
16平的铝线载电流是65安,220伏的话,可以带14.3千瓦 ,380伏能够负载24.7千瓦(铝线)
。一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。导线的载流量与导线截面有关...
16
平方
铝芯
电缆
带多少kw
答:
16平方铝芯电缆一般能带17.6千瓦或者是44千瓦
。通过查看铝线安全载流表可得知16平方的铝线最大可负载的电流是80安,假如铝线是用于单相电压220伏当中的话,那么在计算铝线能带多少千瓦时,则需要根据公式P=UI来进行计算,代入公式以后可得出16平方的铝线能带17.6千瓦。假如铝线是用于三相电压380伏当中的话...
16
×4
铝芯三相电
电缆安全承载功率
答:
三相
380v 1、纯电阻电路中,
16
平方铝电缆80A,P=380*80*1.732=52652.8W=52.7KW。2、电机电路,功率因素选0.8,16平方铝电缆,P=52.7*0.8=42KW。3、如果三相略有不平衡,按计算规则,取最大电流计算消耗功率,电机承载功率将相应缩小。4、任何电机毛病都会减少电机承载功率。
16
平方
铝芯线
,
三相
4线制,
可以带多少
功率?
答:
铝线挂负载,求安全经济运行,每平方导线1个
千瓦
以内,
16kW
.求利用导线,可增加近一培,30kW.仁者见仁,智者见智.
16
平方
三相铝
缆能带动
多少千瓦
电热管
答:
三万五
千瓦
左右。
16
平方铝线
能带几个
空调?
答:
16
平方毫米的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。如果是1.5匹空调正常运行电流约5安,考虑到空调瞬间启动电流比较大但时间极短(1秒钟内启动电流可达正常电流7倍),因此必须考虑冗余量,所以建议最多带10台1.5匹空调。
16
平方的
三相电
的
带多少千瓦
答:
如果是
三相
380V的,大概可以认为最大带50KW,但是这个是负载功率因数为1,国标铜
芯
电线,电压充足,线路不远的情况。这个是极限,所以一般应留余量,去八成就够了,也就是说,40KW比较靠谱。如果是铝线,最大也就30KW,保险一点就是25KW。100A的开关,如果是空调、电灯、电脑之类,那就刚刚好,如果...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11kw380v用多少平方线铝线
3芯16平方铝线带多少KW
17kw380v用多少平方线铝线
20kw380v用多大的铝电线
3乘16铝芯电缆带多少千瓦
16平方的铝线三相可带多少kw
三相11千瓦电机用多少平方线
380伏16平方铝线带多少千瓦
16平方铝线是多少千瓦