66问答网
所有问题
当前搜索:
15kw三相电机多少钱
15千瓦三相电机
有多重?
答:
查询我手上的WNM,Y2系列
三相
异步
电机
手册,
15Kw
/4极/卧式安装电机重量是128Kg,安装方式不同,极数(转速)等参数不同,重量不同。 相同型号,不同厂家的电机重量也不同。
15千瓦三相电机
电流是
多少
?
答:
15千瓦三相电机
电流是30A。已知电机的功率15kW,电压380v,求电机的电流,15千瓦等于15000w,根据公式功率15000瓦等于根3乘电压380V乘电流乘功率因数0.8,得电流为30A,所以
15kW三相电机
的电流是30A。使用三相电机的注意事项:1、拆线时要标记清楚、易分辨。若接线盒内已有标记,应擦拭干净后重新做好。2...
15KW的三相电机
可以承受
多少
电流?
答:
三相15kW的
话,每相能接5kW,三相一共15kW。P=1.732*UI I=15000/(1.732*380)=22.8A 如果取单相的话,每相最大电流为22.8A 则单相功率P'=UI=220*22.8=5013.9W(刚才22.8其实是22.79进上来的)其实也不用这样细算,直接三相功率为15kW,那单相的话,简单直接除以
3相
就可以了。
15千瓦三相
水泵
电机
一个小时用
多少
度电?
答:
按照1000W每小时一度电来计算,15000瓦一小时的用电量应为15度电;以常见的
15千瓦
电锅炉等电器为例,一小时大约需要15度电;如果需要计算污水泵1小时
多少
电的话,应该根据公式计算=功率乘以时间来进行计算,通过公式我们可以得出电锅炉一小时需要15度电;但是考虑到设备运行状态产生的能耗,那么一小时所...
15千瓦三相电机
有多重
答:
15千瓦
的
三相
异步
电动机
重量:2极112公斤,4极128公斤,6极168公斤,8极224公斤。
有台
15KW
,380V
三相电机
,应该用
多少
平方的线
答:
6平方铜线。
15KW三相电动机
,没有提供极数,额定电流按大一些估计30A。按3A/mm2计算,需要10mm2的引线,
15KW电机
根据经验算法千瓦的二倍基本就是额定电流,电流按30个电流计算。三相380V交流异步电动机,该电机额定电流约30A,若离变压器不是很远,用6平方铜线足够,铝线配10平方也满足要求。
15Kw的三相
电表
多少钱
答:
15kw
约合30A左右电流(380v),电热电器多用10(40)A
三相
电表,
电机
多用20(80)A三相表,
价格
在80~150¥,(型号,品牌,批零各异,)
有台
15KW
,380V
三相电机
,应该用
多少
平方的线
答:
6平方铜线。
15KW三相电动机
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
15kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=15/0.53=28.3A,cosΦ为0.8。电压为380V。
三相电机15KW
需要多大的空开
答:
三相15千瓦
工作电流约30安,断路器、接触器选2于倍工作电流(60安),热继电器是可调整的,选0~100安,用6平铜线。
三相电机
:三相电机san xiang dian ji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流...