66问答网
所有问题
当前搜索:
12圆钢搭接倍数
关于接闪带
搭接
的焊接要求,正确的有( )。
答:
【答案】:B、C 2022版教材P146 接闪带的
搭接
长度规定,扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍,三面施焊;
圆钢
之间搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。
关于接闪带
搭接
的焊接要求,正确的有( )。
答:
【答案】:B、C 2022教材P146/2021教材P144 接闪带的
搭接
长度规定,扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍,三面施焊;
圆钢
之间搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。
接地采用扁铁焊接有什么规范要求
视频时间 09:59
防雷接地一般焊多长
答:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。镀锌
圆钢
与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。当扁钢宽度不同时,
搭接
长度以宽的为准。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。防雷:...
防雷扁钢与
圆钢
怎么用卡接器
搭接
答:
1、首先要扁钢与扁钢
搭接
不小于宽度的2倍。2、其次进行三面焊接。3、最后用螺栓紧固的卡夹器连接即可用卡接器搭接。
农村的房子可以安装避雷设施吗?
答:
用建筑的基础钢筋做接地体。可以保证接地电阻不大于10欧。如果不放心,在距建筑物四大角2米的地方,分别打一根2.5米长的角钢做接地体,可以保证接地电阻不大于4欧。提醒一句,所有的搭接的焊接质量一定要做到双面焊接、且
搭接倍数
不小于6cm。按此做法,费用200元应该够了。
接地干线的连接采用
搭接
焊接,搭接焊接要求说法不正确是( )
答:
【答案】:C 1)扁钢(铜排)之间
搭接
为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊;2)
圆钢
(铜杆)之间的搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊;3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊;4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊;...
...我现在用的是
圆钢
和轻轨
搭接
。现场说不够牢固。求高手解答。_百度知 ...
答:
用钢板切割竖焊,安装时要有预埋件焊住,场地留地形
圆钢搭接
时需要弯钩吗?
答:
要的
基础防雷接地做法
答:
避雷引下线工艺要求如下:1、接地装置焊接应采用搭接焊法,搭接长度需符合规定:扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,至少三面施焊;圆钢与
圆钢搭接
长度为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,...