125kw三相四线用多大电缆
125
千瓦
三相四线用多大
的铝
电缆
答:
125千瓦三相四线用95平铝电缆
。125千瓦三相四线用95平方的电缆,125千瓦=125000瓦,380V纯电阻电路,I=125000/380/1.732=182A,三相125千瓦额定电流约240A,供电距离在30米内。电缆截面选择95平方的铜芯电缆。95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。单相电电线就要用大一些,用三根240平方电缆线...
两相负载(220v)约
125KW
。进线是
三相四线
,进线得
用多大
的
电缆
...
答:
125÷3=41.7千瓦,也就是说平均每相41.7千瓦,I=P/U 电流:41700÷220≈190A
查表:三相四线应用70平方铜线
125kw采用三相四线
供电要
多大
的铜
电缆
?
答:
比如YJV型电缆,距离不是很远的话,
你选择70平方或以上的电缆就行,如果是VV型电缆,你最好选择90平或以上
。而且如果距离远,你还要考虑压降的问题。。。问问题不能描述的太过简单。。不然回答不能保证全面。
125
千伏安
电缆三相四线
制换算成电缆应该是什么规格?谢谢!
答:
你的问题不对。估计你是想问:125千伏安总功率,三相四线制供电,用什么规格电缆?125kVA=125*0.8=100KW 100KW负载额定电流I=100/1.732/0.38/0.85=178.75A 电缆:4*95+1*50平方铜芯电缆空气中敷设载流量为185A。电缆:
4*70+1*35平方
铜芯电缆土壤中敷设载流量为195A。可以根据现场实际情...
民用电,三向
四线
120
kw
,
用多粗的电线
?
答:
1,民用电,120kw,三相四线,
需要的35平方的电缆
。120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米 2,三相四线是每根线承担1/3的总电流。3,120kw功率需要120~150A的空气开关(DZ型).手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!
三相四线
120平方的
电缆
能带多少千瓦?计算方法?
答:
三相四线
120平方的铜线
电缆
在25℃的环境下的安全电流是250A,如果是在380V电流平衡的情况下可以带
125KW
计算方法:I=2P
100个千瓦要
用多大
的
电缆
,
三相四线
的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的
电缆
,
三相四线
的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
120千瓦
用多大电缆
答:
民用电120
kw
,三相四线,需要的35平方的
电缆
,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。
三相四线使用
380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线制电力计算P=3uiCoSb,cosb为功率因数,通常为0.85。若是三相380V系统,总负载120
KW
,可使用截面为3x150mm²的VV型...
三相四线
带
多大电缆
答:
▲在
三相四线
系统中,3x10+1x6平方铜芯
电缆
可传输大约30.8KW。计算:1、查表获取3x10+1x6平方铜芯电缆的安全载流量(以VV22型电缆为例)从上表可知,3x10+1x6平方铜芯电缆的安全载流量为55A。2、计算功率 √3x380Vx55A≈36.2kVA 综合考虑负载的功率因数为0.85时,其可传输的最大有功功率...
100台1.5匹空调
采用三相四线
制供电主线要
多大
?
答:
1.5P空调功率在1.5×0.75=1.
125KW
一百台大约在112KW最大120KW平均每相负载在40KW电流约180A电流,所以
需要采用4
×95²
电缆
就可以了 希望我的回答对你有帮助望采纳