66问答网
所有问题
当前搜索:
120平电缆线配几平的零线
3相四线用于220v加热设备
零线
怎么配如设备额定功力300KW.线用150
平方
...
答:
你好,在三相四线供电系统中,只要三相负载平均分配,
零线
是没有电流流过的。只要零线的截面不低于相线的二分之一就能满足控制要求。设备额定功率300KW,额定工作电流约600A。建议选择240
平方的电缆线
,零线可以选择
120平方的
。
电缆
套什么定额
答:
问题五:铜芯电力电缆敷设电缆套什么定额
电缆线
规格是1(4x35+1x16)和1(4x95+1x50)分别对应的是五芯电缆(三根35
平方
毫米的相线和一根35平方毫米
的零线
加一根16平方毫米的接地线)以及五芯电缆(三根95平方毫米的相线和一根95平方毫米的零线加一根50平方毫米的接地线),(外面的1应该是表示这根...
电力
电缆
3*240+1*
120
是什么意思
答:
意思为:电力电缆为四芯 其中三根相线为240平方毫米,一根
零线
为
120平方
毫米;乘号前面数字表示导线相数 乘号后面的数字表示导线金属的横截面积,单位为:平方毫米。 这种类型的电缆常用于低压电源接线。3*240+1*120 的pv
电缆线
能过960安培的电流。电缆截面积是240平方毫米,根据导线载流量,按4A/MM...
高压
电缆的
套什么定额?
答:
请注意:两根电缆并联使用,要求
电缆的
规格和长度要一致.也可以采取3+1方式单芯电缆敷设:3根(三相)VV 0.6 /1kV 1X240 铜芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 +1根(
零线
)VV 0.6 /1kV 1X
120
铜芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;或者:3根(三相)YJV 0.6 /1kV 1X185...
100kw要用多大的电线?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95
平方的
铜芯线,95
电缆
载流量...
120
千瓦电动机用多大的
电缆线
呢?
答:
功率为
120
千瓦,电压为380伏,需要截面积为76
平方的电缆
。根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 接线方法 三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫
零线
,也叫中性线。再从线圈...
如何根据电机大小选择
电缆线
径?
答:
根据我国现行的供用电(低压1KV以下)规范,经济电流密度取2.5A/(
平方
毫米),根据电机的标称功率、电压、功率因数、效率计算出额定电流(或直接查看铭牌上的标称额定电流值)。额定电流/2.5就等于导线截面积。再根据敷设条件选择
电缆